هل من الأفضل اختيار صمام فتح الغاز أو صمام إغلاق الغاز لصمام الإغلاق الطارئ لخزان الأمونيا الكروي؟

2016-06-26View Original

Thread Content

أود أن أسأل الجميع أن خزان الأمونيا السائل الكروي الحالي يحتاج إلى تعديل لإضافة جهاز توقف للطوارئ. أود أن أسألك ما إذا كان من الأفضل اختيار صمام فتح الغاز أو صمام إغلاق الغاز لصمام إغلاق الطوارئ؟
Reply #22016-06-26
في حالات الطوارئ، يتم استخدام فتح الهواء بشكل عام. إذا تم تحديد إغلاق الهواء، وفي حالة وقوع حادث كبير في الجهاز، فمن المرجح أن يتم فقدان تدفق الهواء إلى أداة فصل الهواء. كيف تقوم بإيقاف تشغيل صمام إغلاق الهواء في ذلك الوقت؟ ؟ ؟
Reply #32016-06-26
ثم أضف صمام الإغلاق إلى مدخل الخزان الكروي؟ نحن معدات تصنيع الأمونيا
Reply #42016-06-26
تستخدم المرحلة الغازية للخزان الكروي صمام إغلاق الغاز. حتى لو تم أخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار، إذا تم قطع التيار الكهربائي وانقطع الهواء الموجود في الجهاز، فيمكن فتحه دون التسبب في الضغط الزائد في الخزان الكروي. تستخدم المرحلة السائلة صمام فتح الغاز.
Reply #52016-06-26
أين يجب تثبيت قطع المدخل؟ إذا تم تركيبه على خط أنابيب منخفض الضغط، فسيكون عامل الخطر مرتفعًا جدًا.
Reply #62016-06-27
فالطقس صمام مفتوح للغاز، والطور السائل صمام مغلق للغاز.
Reply #72016-07-07
يتم استخدام صمام الإغلاق في حالات الطوارئ بشكل أساسي لمنع تسرب كمية كبيرة من الأمونيا السائلة وعدم القدرة على التنظيف في حالة تمزق خط الأنابيب والحوادث الشريرة الأخرى. لذلك، من منظور السلامة، يجب اختيار FC، وهو صمام فتح الغاز. لمنع الضغط الزائد، اعتمد على صمامات الأمان
Reply #82016-07-10
يجب أن يحتوي خط أنابيب المواد داخل وخارج الخزان الكروي على صمام لفتح الهواء. الغرض من صمام القطع السريع هو قطع الخزان الكروي بمجرد وقوع حادث. يجب أن يكون صمام تنظيم ضغط الطور الغازي للخزان الكروي عبارة عن صمام إغلاق غاز من منظور حماية الخزان الكروي نفسه.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.