هل يحتاج مُرسل الضغط إلى النقل؟

2016-06-25View Original

Thread Content

مقياس ضغط بفلانجة واحدة مزود بأنبوب شعري، بنطاق 0 إلى 20 كيلو باسكال، هل هناك حاجة لإجراء عملية نقل؟ يجب أن يكون موقع تركيب المُرسل أقل من فتحة الفلانجة بمسافة مترين.
Reply #22016-06-25
نظريًا، من الضروري إجراء عملية النقل. لا يُنصح بحساب الانتقال العددي. لكن يُنصح بطريقة النقل كالتالي: 1. يتم تفريغ الخزان، ثم تركيب محول الضغط ذو الفلانجة الواحدة، وبعد تثبيت عداد القياس، يتم ضبط النطاق المناسب، ثم إجراء معايرة نقطة الصفر. 2. يوجد محتوى داخل العلبة، وبعد تثبيت رأس القياس، يتم استخدام البراغي لتثبيت الفلانجة (لكن بدون شد كبير)، من أجل ضبط نقطة الصفر في نطاق القياس.
Reply #32016-06-25
في حالة الفلانجة الواحدة، يجب التركيب أسفل موقع أخذ الضغط، ويجب أن يكون ذلك بشكل تصاعدي. انخفاض المستوى بمقدار مترين أمر منخفض جدًا، وإذا كان نطاق القياس صغيرًا، فقد لا يتمكن الجهاز من العمل في هذه الظروف
Reply #42016-06-27
احسب فرق الضغط عند ارتفاع 2 متر بناءً على كثافة المادة المستخدمة في القياس، ثم اخصم هذه القيمة (للحصول على قيمة سالبة). إذا لم يتم إجراء القياس بعملية النقل إلى الصفر، فإن قيمة الضغط تكون مجموع ضغط المادة داخل الحاوية وضغط الأنابيب الشعرية (P1+P2). صيغة الحساب: P = hgρ
Reply #52016-06-27
يجب النقل. الطريقة كما ذُكر في الطابق الثاني.
Reply #62016-06-27
يجب القيام بعملية النقل، وأنا أوافق على الطريقة الأولى المذكورة في الطابق الثاني، أما الطريقة الثانية فلم أفهمها جيدًا؛ كيف يمكن فك الفلانجة عندما يكون هناك مواد داخل الخزان؟
Reply #72016-06-27
يجب بالتأكيد إجراء عملية النقل، فنقطة الصفر في الجهاز لا تتطابق مع نقطة الضغط الفعلية، وبما أن الجهاز مُثبت في موقع أدنى من فتحة قياس الضغط، فإنه يجب إجراء عملية النقل إلى القيمة الإيجابية
Reply #82016-07-17
ضغط القياس منخفض جدًا، لذا يجب إجراء عملية النقل؛ فعند ارتفاع 2 متر، يكون الضغط حوالي 20 كيلو باسكال. إذا لم يتم النقل، فإن قيمة الضغط ستكون غير دقيقة; في الحياة اليومية، نادرًا ما ننتقل بسبب الضغوط، لأن الضغوط تكون أكبر بكثير من قدرة الانتقال، فيصبح ذلك غير ذي أهمية ; يجب علينا حساب موضع تركيب الجهاز باستخدام كثافة زيت السيليكون (حيث تبلغ كثافة زيت السيليكون المستخدم عادةً 0.94)، أو يمكن تثبيت الفلانشة في مكان التركيب، بحيث يكون جهاز القراءة في الخلف، لكي نتمكن من قراءة القيم المطلوبة ; في الظروف العادية، تكون قراءة الجهاز حوالي -19 كيلوباسكال. يمكننا ضبط الجهاز مباشرةً على مستوى من -19 إلى 1 كيلوباسكال (يرجى حساب القيمة الدقيقة)
Reply #92016-07-17
يعادل ذلك إعادة ضبط القيمة إلى الصفر، ويمكن أيضًا تسميته بالنقل. لا أعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا، أتمنى مناقشته

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.