في أيام العواصف الرعدية، يزداد تردد مضخة الأكسجين السائل تلقائيًا، أرجو التحليل

2016-06-07View Original

Thread Content

في فترة ما بعد الظهر، هطلت أمطار رعدية فجأة، مما أدى إلى ارتفاع تردد مضخة الأكسجين السائل رقم 2 تلقائيًا، وبالتالي حدوث تقلبات في تدفق وضغط المضخة مما أدى إلى توقفها عن العمل. هل من الممكن أن تظهر إشارات تداخل في جهاز التحكم اليدوي خلال أيام العواصف الرعدية؟ أرجو تقديم تحليل لذلك، بالنسبة لمضخات الأكسجين السائل ذات التردد المتغير من شركة فالو
Reply #22016-06-07
ما نوع الختم المستخدم في مضخة الأكسجين السائل الخاصة بك؟ كم من الوقت يستغرق التبريد المسبق مرة واحدة؟
Reply #32016-06-08
تبريد مسبق لمدة ساعتين مرة واحدة. ختم ميكانيكي + نحلة المتاهة
Reply #42016-06-09
يعتمد الأمر على دوائر التحكم الخاصة بكم؛ ففي الحالات العادية، يتم إرسال إشارات القياس إلى محول التردد الكهربائي، وقد يؤدي هطول المطر إلى حدوث توصيل كهربائي غير صحيح.
Reply #52016-06-11
شكرًا أولاً، هل السبب هو سوء توصيل الأرضية الكهربائية؟ يعمل بشكل مستقر منذ أكثر من عامين
Reply #62016-06-11
هل يوجد وصلات أو صناديق توصيل بين الجهاز ومحرك ضخ الأكسجين الكهربائي؟ هل المقاومة للماء جيدة؟ كان ضغط الأكسجين السائل لدينا يتقلب أيضًا عند هطول المطر، وفي النهاية تبين أن الصندوق الكهربائي كان يتسرب منه الماء، وبعد معالجة توصيلات الأرضية لم يحدث ذلك مرة أخرى!
Reply #72016-07-01
في أيام العواصف الرعدية، عندما تحدث الرعد، يحدث تداخل كهرومغناطيسي، مما يؤدي إلى ظهور تيارات تداخلية على خط إشارة Ao الصادر من نظام DCS الخاص بك، وبالتالي ستتأثر المضخة بتردد 100%. تحقق من أن توصيل الأرضية في نظام DCS بعيد عن توصيل الأرضية الخاص بنظام الحماية من الصواعق، ويجب ألا يكون الفاصل بينهما أقل من 20 مترًا. تحقق من طرفي خط AO، ويجب لف الأسلاك داخل طبقة الحماية قدر الإمكان، وعدم تركها مكشوفة كثيرًا. يتم توصيل خط Ao بالأرض عند جهاز DCS، ولا داعي لتوصيله بالأرض أيضًا في خزانة المحولات.
Reply #82016-07-06
شكرًا جزيلًا، شرح موثوق للغاية. لم يتمكن فنيو الأجهزة والكهرباء في وحدتنا من تقديم أي تفسير

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.