【سؤال وجواب، السؤال رقم 068】 27 يونيو 2016: طرق معالجة عدم دقة أجهزة قياس مستوى السوائل عن بُعد. يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي تحديد النقاط الأساسية للحصول على الدرجات. 1. الاتصال بأجهزة القياس. 2. إصدار تذكرة العمل وتعطيل أنظمة الأمان المرتبطة. 3. معايرة أجهزة القياس. 4. بعد الانتهاء، مراقبة الوضع لفترة قبل تفعيل أنظمة الأمان المرتبطة.
إذا كان مؤشر مستوى السائل عن بُعد غير دقيق، يجب أولاً فحص ما إذا كانت أنابيب نقل الضغط في وحدة الإرسال مسدودة أو تعاني من تسربات، وما إذا كان جهد التغذية مستقرًا، بالإضافة إلى ضبط وحدة الإرسال والأجهزة العارضة وتأكد من أن الأسلاك المستخدمة في النقل متصلة بالأرض...
عدم تطابق عرض الأجهزة الميدانية مع القيم المرسلة عن بُعد يعود عادةً إلى عدم ضبط القيمة المقابلة لـ 4-20mA بشكل صحيح. على سبيل المثال، يتوافق 4 مللي أمبير في الأجهزة الموجودة في الموقع مع قيمة 0 ; يتوافق 20 مللي أمبير مع 5 أمتار، بينما في الأجهزة العدادة في الطرف البعيد أو نظام DCS، يتوافق 20 مللي أمبير مع 7 أمتار. وهناك حالة أخرى وهي مشكلة التأخر.
فحص كمية الانتقال للعدادات البعيدة، التحقق من عدم وجود أعطال في العدادات البعيدة
1. الاتصال بأجهزة القياس. 2. إصدار تذكرة العمل وتعطيل أنظمة الأمان المرتبطة. 3. معايرة أجهزة القياس. 4. بعد الانتهاء، مراقبة الوضع لفترة قبل تفعيل أنظمة الأمان المرتبطة.
يمكن معرفة نوع مستشعر القياس عن بُعد المناسب لك، وإذا لم يكن هناك فرق كبير في القيم المقاسة مقارنةً بقيم 4~20 مللي أمبير، فهذا يعني أن الكرة العائمة لا تتوافق مع مستوى السائل الفعلي، وقد يكون السبب عالقة أو أن حركتها غير سلسة; إذا كانت البيانات المعروضة على لوحة العرض تتوافق مع مستوى السائل الفعلي، لكن الإشارة الكهربائية غير دقيقة، فهذا يعني أن هناك مشكلة في الحساس أو في طريقة تركيبه ; إذا كنت تعتقد أن الدقة غير كافية، فيمكنك استبداله بمرسل يعمل وفق مبدأ التمدد المغناطيسي، ويتم تثبيته على الجدار الخارجي لأسطوانة القفل، حيث يمكن أن تصل دقته إلى 1 مم.
عدم تطابق عرض الأجهزة الميدانية مع القيم المرسلة عن بُعد يعود عادةً إلى عدم ضبط القيمة المقابلة لـ 4-20mA بشكل صحيح. على سبيل المثال، يتوافق 4 مللي أمبير في الأجهزة الموجودة في الموقع مع قيمة 0 ; يتوافق 20 مللي أمبير مع 5 أمتار، بينما في الأجهزة العدادة في الطرف البعيد أو نظام DCS، يتوافق 20 مللي أمبير مع 7 أمتار. وهناك حالة أخرى وهي مشكلة التأخر.
١، تحتوي اللوحة الزجاجية على مؤشر مستوى سائل في الموقع، يرجى التواصل مع قسم الأجهزة للتعامل مع الأمر.