Thread Content
وفقًا للوائح البتروكيماوية، يجب تركيب صمامات أمان في خزانات السوائل القابلة للاشتعال عندما يؤدي التسخين إلى تمددها ويتجاوز ذلك الضغط المصمم للخزان. فهل يعني ذلك أنه يجب أخذ احتمال التمدد الناتج عن التسخين في الاعتبار بالنسبة لكل خزان من خزانات السوائل القابلة للاشتعال، أي أنه يجب تركيب صمام أمان في كل خزان منها؟ ؟
الحاويات تحت الضغط فقط هي التي تحتاج ذلك، أما الحاويات تحت الضغط الجوي فلا حاجة له. لا سقف ثابت ولا سقف عائم داخلي
إذًا، هل يجب أخذ حالات الحريق في الاعتبار؟ الأوعية الطبيعية لا تُعتبر أوعية ضغط، أما في حالة الحريق فالأمر غير واضح
صمام الأمان للضغوط المنخفضة والمتوسطة في المدارس الثانوية، صمام التنفس للضغط الجوي العادي
يا بطل، هل يمكن لصمام التنفس أن يعمل كوسيلة لتخفيف الضغط في حالات الحريق؟ ما الفرق الجوهري بينه وبين صمام التخفيف؟ ؟ شكرًا!
يمكن لصمام التنفس أن يقوم بـ: التصريف المباشر إلى الغلاف الجوي، وجهاز كبح اللهب، وأنظمة ختم أخرى. يجب أن أبحث في المعلومات بالتفصيل.
من الأفضل أن تبحث بنفسك عن المعايير لتتعلم المزيد. :ههه
الضغط التشغيلي الأقصى لخزان التخزين أكبر من 0.1 ميجا باسكال
يتم التركيز بشكل أساسي على السوائل التي تزداد كميتها بشكل كبير عند التسخين، وعادةً لا يلزم استخدام صمامات أمان في خزانات السوائل العادية
لكن ماذا عن وجود فضاء غازي في الجزء العلوي من السائل؟
في الحالات العادية، يتم تنظيم ضغط خزان التخزين تحت الضغط الجوي عبر استخدام غاز النيتروجين وصمام التنفس، ولا حاجة إلى تركيب صمام أمان. في حالة الحريق، تشترط معايير الصناعات البتروكيماوية تبريد الخزانات المجاورة ضمن نطاق قطر 1.5D من جدار الخزان المشتعل (ويهدف هذا التبريد بشكل أساسي إلى منع ارتفاع درجة الحرارة من التأثير على قوة جدار الخزان)، ولا يؤدي وجود صمام التنفس إلى حدوث ضغط زائد في الخزان، كما لا حاجة لتركيب صمام أمان.