هل هناك متطلبات لمسافة الأمان من الحريق بين خزان التوسع وفرن زيت التوصيل الحراري؟
Thread Content
كما هو مذكور في العنوان، هل يوجد متطلبات للمسافات الواقية من الحريق بالنسبة لأجزاء تصنيع الهيدروجين في محطات تكرير النفط، وكذلك بالنسبة لخزانات التوسع وأفران الزيت الحراري؟1. عند معالجة أساس المعدات، يجب القيام بذلك وفقًا للرسومات التي يقدمها الشركة المصنعة، تمامًا كما هو الحال مع معدات الغلايات الأخرى. يُفضل أن يكون المسافة الفارغة أمام الغلاية من 3 إلى 4 أمتار، وخلف الغلاية من 1 إلى 2 متر، وعلى الجانبين من 1 إلى 3 أمتار. يجب الحفاظ على مسافات كافية حول جسم الغلاية لتسهيل أعمال الصيانة.
2. يجب أن تكون المسافة بين خزان تخزين الزيت (الخزان الموجود في الأسفل) وغلاية الزيت الحراري لا تقل عن 3 أمتار، كما يجب أن يكون الخزان في أدنى نقطة في نظام التدفئة، حتى يسهل عودة الزيت الحراري إلى داخل الغلاية بشكل طبيعي. 3. يتم وضع خزان التوسع (خزان الزيت المرتفع) على ارتفاع يتراوح بين 1.5 إلى 2 مم فوق أعلى نقطة في معدات وأنابيب نظام غلاية الزيت الحراري، ولا يجوز وضعه مباشرة فوق جسم الغلاية. ٤. من أجل صيانة المعدات، يجب ترك مسافة لا تقل عن ٠.٥ متر حول مضخة الزيت. 5. يجب تثبيت خزانة التحكم الكهربائية في مكان مضاء ونظيف وخالٍ من الإشعاع الحراري، على بعد لا يقل عن 0.5 متر من الجدران، لتسهيل مراقبة العاملين في محطات التسخين بالزيت الحراري والقيام بأعمالهم