HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

لا يوجد ضغط أثناء عمل مقياس الضغط

2016-07-11View Original

Thread Content

يوجد مقياس ضغط على أحد الخزانات في الشركة؛ عند فتح الصمام، يكون الضغط منخفضًا جدًا، تقريبًا صفر، وعند إغلاق الصمام، يرتفع الضغط قليلاً ليصل إلى حوالي 0.4. ما سبب ذلك؟ هل يعود الأمر إلى انخفاض الضغط داخل الخزان، مما أدى إلى عدم ظهور القراءة؟ وعند إغلاق الصمام، وبسبب وجود بعض الضغط في الأنابيب، يمكن رؤية القراءة مرة أخرى؟ هناك مشكلة أخرى، وهي هل من الضروري ضبط مقياس الضغط بنفسك؟ في الماضي، كان يتم استبدال مقياس الضغط عند تعطله، أما الآن فيُطلب ضبط الضغط.
Reply #22016-07-11
السؤال الذي طرحه صاحب المنشور بسيط، لكن من الصعب معرفة كيفية التعامل معه. أولاً، يجب سؤال الفنيين عما إذا كان هناك ضغط داخل الخزان عند فتح الصمام، وما مقدار هذا الضغط تقريبًا. ثانيًا، ما هو نطاق قياس جهاز قياس الضغط، وهل تم اختيار النطاق المناسب؟ بالإضافة إلى ذلك، هل تم فحص جهاز قياس الضغط للتأكد من دقته وسلامته؟ هل يمكن ضبط جهاز القياس بنفسك؟ يجب التحقق من الأسباب التي قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز. إذا لم يكن هناك مشكلة في الجهاز، وكان السبب فقط هو مرور وقت طويل وعدم عودة المؤشر إلى الصفر، فيمكن ضبطه بنفسك. لكن إذا كان الجهاز تالفًا، وتعرضت أجزاؤه الميكانيكية للتلف أو تآكلت الأجزاء الداخلية، فلا يمكن ضبطه بنفسك، ويجب تحليل السبب بشكل دقيق. أخيرًا، إذا كان جهاز قياس الضغط مهمًا جدًا، فمن الأفضل استخدام جهاز إرسال ضغط مناسب، حيث سيكون ذلك أكثر دقة. بعد كل شيء، أسعار أجهزة إرسال الضغط المحلية ليست مرتفعة. إذا كان صاحب المنشور لا يعرف كيفية اختيار الجهاز المناسب، فيمكنه الاتصال بي، وسأساعده في الاختيار
Reply #32016-07-11
أتذكر بشكل غامض أنه يجب أن يكون هناك مقياس ضغط في مكان الحاوية للمراقبة الميدانية، أما الإرسال عن بُعد فليس ضروريًا. مراقبة المرسل لا تتمتع أبدًا براحة مؤشر الضغط.
Reply #42016-07-11
يوجد مقياس ضغط على خزانات الضغط، لكن لا أعرف إذا كان المقياس المذكور من قبل صاحب المشاركة هو نفسه أم لا. وإذا أردنا رؤية قيم المقياس بدقة أو فحص أي أعطال فيه، فإن استخدام جهاز إرسال الضغط يكون أكثر سهولة. أما بالنسبة لما ذكره هذا الشخص بأن عدم وجود مقياس ضغط يسهل الأمور، فأعتقد أن الفرق ليس كبيرًا؛ فأحد الخيارين يوفر عرضًا مباشرًا، بينما الخيار الآخر يوفر عرضًا رقميًا مباشرًا مع إمكانية الإرسال عن بُعد. كما أن تعديل القيمة الصفرية في جهاز إرسال الضغط أسهل من تعديلها في مقياس الضغط
Reply #52016-07-11
ما نوع هذا الخزان (هل هو تحت ضغط أم في ضغط جوي عادي)، وما هو نطاق قياس مؤشر الضغط؟ إذا كان الخزان تحت ضغط، فيجب أن يخضع مؤشر الضغط الموجود عليه لفحص إلزامي، ويجب إرساله إلى مؤسسة مختصة بإجراء هذه الفحوصات. ومدة فحص مؤشر الضغط تكون نصف سنة. إنها خزانة تعمل تحت الضغط الجوي، ويمكن ضبط مقياس الضغط الموجود عليها بشكل مستقل...
Reply #62016-07-12
هاهاهاها، أعرف، هذا النوع منه يعمل بضغط منخفض، صحيح؟ ضغط فتح الصمام منخفض، وهذا يعني أن الضغط ككل منخفض. عند إغلاق الصمام، يتراكم هواء بين الصمام ومقياس الضغط.
Reply #72016-07-12
عند معايرة مقياس الضغط ذو الأنبوب المرن، يتم فحص الخيط الحركي والتروس الموجودة فيه؛ إذا تلف الخيط الحركي، يصبح المقياس غير صالح للاستخدام. أما التروس، فيتم فحص مدى خطورة تلف أسنانها؛ إذا كان التلف طفيفًا، يمكن استخدام المقياس بشكل مؤقت، أما إذا كان التلف شديدًا، فإن المقياس يصبح غير صالح للاستخدام تمامًا لعدم وجود أي خطية في أدائه.
Reply #82016-10-27
من حيث الملاحظة، يمكنك رؤية مقياس الضغط بسهولة على بعد عشرة أمتار، لكن هل يمكنك رؤية العرض الموجود على جهاز قياس الضغط؟
Reply #92016-10-27
بالنسبة لهذه المسألة، كل ما يمكنني قوله هو أن لكل خيار مزاياه وعيوبه؛ فدقة مستشعر الضغط يمكن أن تصل إلى 0.075%، لكن دقة جهاز قياس الضغط ليست مرضية على الإطلاق. يبدو أن الضغط المذكور ينتمي إلى فئة الضغوط المنخفضة، وفيما يتعلق بهذه الفئة من الضغوط، أنصح صاحب السؤال باستخدام مستشعر ضغط أكثر دقة، دون أي نية أخرى. بالطبع، ما تقوله صحيح أيضًا، فجهاز قياس الضغط أكثر وضوحًا في العرض، لكنني أعتقد أنه يجب أخذ دقة الجهاز في الاعتبار أولاً. بالطبع، إذا لم يكن هذا الجهاز مهمًا للغاية، فلا يهم ذلك

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.