Thread Content
مسألة تعبئة معامل وصلات اللحام في جدول الخصائص التقنية الموجود على الرسم الكلي للخزانات تحت الضغط، بالإضافة إلى مسألة كتيب الحسابات ونسبة الفحص. ١. يتم تصنيع الجسم الأسطواني من صفائح فولاذية، (١) إذا كانت متطلبات المادة والضغط ودرجة الحرارة تتطلب أن يكون معامل الوصلات الملحومة ١، فيجب كتابة قيمة ١.٠ في جدول الخصائص التقنية الموجود في الرسم التخطيطي لخزان الضغط، وعند إعداد كشوف الحسابات، يجب أيضًا أن يكون معامل الوصلات الملحومة بشكل طولي/دائري ١.٠، وبالتالي يجب أن تكون نسبة الفحص بواسطة جهاز RT ١٠٠%. (2) إذا كان من الممكن اعتماد معامل وصلة اللحام للوسط ومتطلبات الضغط ودرجة الحرارة عند قيمة 0.85، فيجب تسجيل هذه القيمة في جدول الخصائص التقنية الموجود في الرسم التخطيطي للخزان تحت بند معامل وصلة اللحام. كما يجب اعتماد نفس القيمة 0.85 لمعاملات وصلات اللحام الطولية/الدائرية في كشف الحسابات، وبالتالي يجب أن تكون نسبة الفحص بواسطة جهاز RT ≥ 20%. ٢. يتم تصنيع الجسم من الأنابيب الفولاذية، (١) إذا كانت متطلبات المادة والضغط ودرجة الحرارة تتطلب أن يكون معامل الوصلات الملحومة ١، فيجب كتابة قيمة معامل الوصلات الملحومة في جدول الخصائص التقنية الموجود في الرسم التخطيطي للخزان بقيمة ١.٠، وعند حسابات الهيكل، يجب أن يكون معامل الوصلات الملحومة في الاتجاه الطولي/الدائري أيضًا ١.٠، وبالتالي يجب أن تكون نسبة الفحص بواسطة جهاز RT ١٠٠%. (2) إذا كانت متطلبات الوسط والضغط ودرجة الحرارة تسمح باستخدام معامل وصلات اللحام 0.85، فيجب تسجيل هذا القيمة في جدول الخصائص التقنية الموجود في الرسم التخطيطي للخزان، مع ذكر أنه معامل وصلات لحام من الفئة B، لأن الأسطوانات المصنوعة من الأنابيب الفولاذية لا تحتوي على وصلات لحام من الفئة A. وعند حساب القيم، يجب استخدام معامل وصلات اللحام الطولية 1.0، بينما يجب استخدام معامل وصلات اللحام الدائرية 0.85. وبالتالي، يجب أن تكون نسبة الفحص بواسطة جهاز RT لوصلات اللحام من الفئة B (التي لا تحتوي على وصلات لحام من الفئة A) ≥ 20%. ما سبق هو فهمي لمسألة تعبئة معامل وصلات اللحام في جدول الخصائص التقنية الموجود على الرسم الكلي لخزانات الضغط، بالإضافة إلى مسألتي كتابة حسابات التقدير ونسب الفحص، أرجو من الجميع تصحيح أي أخطاء.
١. الجانب الكبير لا مشكلة فيه، فهذه مشكلة قديمة؛ تختلف الجداول والإجراءات من مصنع أو شركة إلى أخرى، وهذا أيضًا مصدر خلاف بين القسم المسؤول عن التصميم وقسم المراجعة، بل وحتى بين الوحدة نفسها ومعهد فحص الأواني. ٢. يجب تفصيل المسائل الدقيقة، فعادةً ما يُشار في الرسومات العامة إلى معامل وصلات اللحام الطولية. ٣. يتم استخدام الأنابيب الفولاذية كجسم للأسطوانة، أما معامل ربط اللحام في الوصلات الحلقية فيعتمد على نوع الوصلة، سواء كانت لحامًا ثنائي الجانب أو لحامًا أحادي الجانب مع استخدام لوح دعم. ليس كما تعتقد، فإذا لم يتم اختيار القيمة 1، فإن القيمة ستكون 0.85، ويجب تحديد ذلك حسب نوع الوصلة ونسبة الفحص.