هل يمكن لمحطة المهندس رقم 1 في الأنظمة التي يستخدمها كل شخص، تسجيل سجلات تأكيد التنبيهات من محطات التشغيل المختلفة؟ 2- هل إذا تم تغيير قيمة التنبيه في محطة تشغيل واحدة، فإن المحطات الأخرى ستتغير أيضًا؟
يبدو أن تغيير المعلمات مرتبط بمشاركة بيانات الاتصال
لا يمكن لمحطة المهندسين تسجيل إشعارات محطات التشغيل المختلفة، فإذا قامت إحدى محطات التشغيل بتغيير قيم الإشعارات، فإن المحطات الأخرى ستتغير أيضًا
أتقصد سجلات البلاغات، أليس كذلك؟ .
1. يؤكد نظام الإنذار أن هذا يعتبر سجلاً لأفعال المشغل، وعادةً ما تحتوي أنظمة DCS على هذه الميزة.
2. في الواقع، ما تقوم به محطات التشغيل هو تعديل قيم معاملات الوحدات الداخلية للجهاز الضابط، ولذلك عندما تقوم أي محطة تشغيل بالتعديل، فإن قيم الإنذارات التي يتم رؤيتها في المحطات الأخرى تتغير أيضًا.
هل سيتم مزامنة تسجيل هذه الميزات؟ هل ستتغير قيمة الإنذار في وحدة التحكم أيضًا بعد تعديل قيمة الإنذار؟
لا يوجد هناك أي مسألة تتعلق بالتزامن أو عدمه، فهو مجرد تسجيل للبيانات التاريخية. لقد أجبت بوضوح على النقطة الثانية.
1- هل يمكن لمحطة المهندسين تسجيل سجلات تأكيد التنبيهات من محطات التشغيل المختلفة؟ ----------------------------------------------------------------------------------------- في pcs7، يُعتبر تأكيد حدوث إنذار جزءًا من سجلات العمليات، ويتم تسجيله في أرشيف الإنذارات على الخادم، ويمكن الاطلاع عليه في سجلات العمليات. هل إذا قام محطة تشغيل واحدة بتغيير قيمة إعداد الإنذار، فإن المحطات الأخرى ستتغير أيضًا؟ ----------------------------------------------------------------------------------------- بشكل عام، يتم تحديد قيم التنبيه في وحدة التحكم (الجهاز الفرعي)، ولذلك يجب أن تكون محطات التشغيل الأخرى متزامنة.