Thread Content
بعد تعديل نطاق برنامج هانيويل MacSV 5.2.4، يُظهر النظام أن التعديل قد تم، أي أن النطاق معروض بشكل صحيح على رسم الرصد، لكن عند إرسال إشارة 4-20 مللي أمبير، يظل النطاق الأقصى كما هو في الأصل. هل واجه أحدكم مثل هذه المشكلة من قبل؟! خطوات تعديل النطاق كالتالي: تعديل نطاق قاعدة البيانات وقيم التنبيه وحفظ التغييرات، ثم إجراء عملية التجميع الكامل. بعد ذلك، الانتقال إلى إعدادات خوارزميات المتحكم وإجراء التجميع الكامل مرة أخرى، ثم تسجيل الدخول إلى المتحكم وإتمام عملية التثبيت دون أي مشاكل، ثم الانتقال إلى وحدة المهندسين لتثبيت الخوادم الرئيسية والفرعية، وأخيرًا تثبيت وحدة التشغيل. في عملية التشغيل لدى هوليتاك، غالبًا ما يحدث تغيير في نطاق القياس، لكن القيم المعروضة تظل تتغير وفقًا للنطاق السابق!
ادخل إلى واجهة المتغيرات العالمية، وفي الحالة التشغيلية، راجع نطاق هذه النقطة الذكية.
حسنًا، سأرى إذا كان هناك أي تغيير. إذا لم يكن هناك تغيير، فهذا يعني أن البيانات في الجهاز التحكمي لم تتغير، أليس كذلك؟
بالفعل، لا يزال النطاق كما هو، وخطوات التشغيل الخاصة بي صحيحة أيضًا. فكيف يمكن تغيير ذلك؟ كيف يمكن التحكم في تغيير نطاق الذكاء الاصطناعي أثناء العمل؟ شكرًا مسبقًا
أليس بإمكان برنامج محطة التحكم عبر الإنترنت تعديل نطاق وحدة الذكاء الاصطناعي؟
في واجهة المشغل عبر الإنترنت، يمكن تحديد قيمة النطاق بالقوة مباشرة، ثم إلغاء هذا التحديد.
شكرًا جزيلًا، لقد حاولت إعادة الأمور إلى طبيعتها. أود أن أسأل: لماذا يحدث مثل هذا الخلل في نظام رولكس؟ كان استخدام النظام المركزي أسهل بكثير، يبدو أن عدم تطوير برمجيات النظام بشكل مستقل يُعد عيبًا كبيرًا!
بعد التثبيت دون أي مشاكل في وحدة التحكم، يجب أن يكون هناك أيضًا قراءة للمعلمات
ما معنى ذلك؟ هل يجب قراءة النص مرة أخرى دون أي تدخلات، ثم تنزيل البرامج على الخادم ومحطة التشغيل؟