يتوقف نظام PLC الخاص بمضخات السائل الفقير في مصنعنا بشكل متكرر بسبب الاهتزازات، لكن فحص أجهزة استشعار الاهتزاز أظهر أنها سليمة. يوجد فرق جهد يقدر بحوالي 12 فولت بين الأرضية الخاصة بالأجهزة والأرضية الكهربائية، ونشتبه أن السبب هو التداخلات الكهربائية، لكن لم نتمكن من تحديد مصدر التداخل حتى الآن. نريد التخلص من هذا الفرق في الجهد، لكن لا يمكن ربط الطرف السلبي للأجهزة بالأرضية الكهربائية (يحدث انقطاع في التيار). نرجو من الخبراء مساعدتنا في تحديد السبب
وفقًا للمعايير، يجب ربط الأجهزة بشبكة التأريض في المصنع الكهربائي، وإلا فسوف يحدث فرق جهد.
إذا لم تفهم، فلا تتحدث بلا علم. مهما تم التعامل مع توصيل الأرضية في المصنع، فإنه يوجد أرضية واحدة فقط، هل تفهم؟ وإلا، سينشأ فرق جهد، ومن يعمل في أجهزة القياس يعرف جيدًا ما هو توصيل الأرضية.
من الأفضل تقديم رسم توصيلات. يحدث هذا الأمر كثيرًا في اتصالات أجهزة القياس وأنظمة التحكم. إن طريقة التوصيل بالأرض مهمة حقًا، وإذا كان من الصعب حل المشكلة، فيمكن استخدام طريقة العزل للربط ; أو هل يمكن معالجة الطرف الخاص بالعداد على حالة الأرضية المعزولة؟
في حالة عدم تشابك الأرضيات الخاصة بالأجهزة والأنظمة الكهربائية، لا ينبغي أن يكون هناك فرق جهد 12 فولت. إما أن يكون هناك مشكلة في الجانب الكهربائي، أو مشكلة في أرضية الأجهزة، أو أن الأرضيات الكهربائية متصلة مع بعضها، أو أن هناك جهازًا يعاني من تسرب كهربائي. يُنصح بفحص الأرضية، ثم قياس مقاومة الأرضية؛ وإذا لم يتم حل المشكلة، يمكن النظر في استخدام ريلéه لعزل الأجهزة الكهربائية.