تشقق الصمام بسبب التجمد

2016-07-24View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة جيانغ تاي رن في تاريخ 2016-7-24 الساعة 16:31. إذا كان هناك ماء داخل صمامات الحديد الزهر في الأنابيب، ولم يتم تفريغ الماء منها، فإن الصمامات ستتجمد في درجات حرارة تتراوح بين -20 و-30 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تكسر الصمامات. لكن إذا تم تفريغ الماء من داخل الصمام ولم يتم عزله، فهل يمكن أن يتشقق الصمام في درجات حرارة تتراوح بين -20 و-30 درجة مئوية؟ ماذا لو تم استخدام الحديد الدكتيلي والفولاذ المصبوب بدلاً منه؟ أرجو التوجيه.
Reply #22016-07-24
لا تعمل الصمامات والأنابيب في فصل الشتاء، ويعتبر التصريف أمرًا بالغ الأهمية. فإذا كان هناك ماء، خاصة في حالة امتلاء الأنابيب، فإن تجمد الماء في الشتاء قد يتسبب في تشقق الأنابيب والصمامات. أما إذا تم التخلص من الماء بشكل كامل، فإن الأنابيب والصمامات ستكون آمنة في فصل الشتاء
Reply #32016-07-24
هل تقصد أنه بعد تصريف الماء، في درجات حرارة تتراوح بين -20 و-30 درجة مئوية، لن يتشقق جسم الصمام المصنوع من الحديد الزهر؟
Reply #42016-07-24
نعم، لكنني أناقش هنا ما إذا كان من الممكن أن يتشقق الجليد في غياب العزل الحراري.
Reply #52016-07-24
انتبه إلى ظاهرة التمدد العكسي للماء، فلا توجد هذه الظاهرة في المواد الأخرى. يحدث التشقق بسبب تمدد الماء، ولا يحدث ذلك عندما لا يكون هناك ماء.
Reply #62016-07-24
لا يتشقق جسم الصمام عند تفريغ الماء منه، والأمر نفسه ينطبق على الحديد الزهر والفولاذ المصبوب
Reply #72016-07-25
أجل، الأمر نفسه ينطبق على التخزين المكشوف للأنابيب
Reply #82016-07-25
لقد واجهت هذا السؤال بالضبط العام الماضي، حيث كان المستخدم في بانجين بمقاطعة لياونينغ. في ذلك الوقت، كانت جميع صمامات الفراشة مصنوعة من الحديد الزهر (استخدمت الشركات المقاولة الحديد الزهر لتوفير التكاليف)، مع عزل حراري بالبخار (كان هناك أنبوب بخار رفيع خارج الأنابيب، ثم تم إضافة طبقة عازلة). استمر استخدام صمامات الفراشة لمدة 3 سنوات (تم تركيبها منذ حوالي سنة دون تدفق أي سائل، وفي الواقع استُخدمت لمدة تقريبًا سنتين)، ولم تحدث أي تشققات فيها. لكن في بعض الأنابيب ذات القطر الصغير، حدثت تشققات بسبب النيتروجين العام الماضي (ربما كان هناك ماء داخل الصمام في الطقس البارد، أو لم يتم عزل الصمام بشكل صحيح، فتم إضافة طبقة عازلة فقط). أما الصمامات التي لم يتم عزلها بالبخار، فقد تعرضت لتشققات جزئية في هيكلها (تعرضت 3 صمامات للتلف، وهناك حوالي 10 صمامات في نفس الظروف). بشكل عام، في المناطق الشمالية، أنصح باستخدام الصمامات المصنوعة من الفولاذ المصبوب، لكن يجب أيضًا عزلها حراريًا. طالما لا يتجمد الهواء داخل الصمام، فإن احتمالية حدوث تشققات فيه ضئيلة. بالإضافة إلى ذلك، كلما كانت درجة حرارة الحديد الزهر أقل، كان الضغط الذي يتحمله الصمام أقل. لذا، طالما تم عزل الصمام بشكل جيد، فلا مشكلة في استخدام الحديد الزهر، مع الانتباه إلى نقطتين: 1. لا يجب أن يتجمد الهواء داخل الأنابيب، 2. يجب أن تكون درجة حرارة سطح صمام الفراشة أعلى من درجة الحرارة الطبيعية، وإلا قد يتسبب الضغط داخل الأنابيب في تشقق الصمام (من الأفضل أن تظل درجة حرارة سطح الصمام في أبرد الأوقات في حدود 20-30 درجة مئوية). هذا رأي شخصي، وأرجو التسامح إذا كان هناك أخطاء
Reply #92016-07-26
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة WJHSWSW في تاريخ 26-7-2016 الساعة 19:49. درجة الحرارة المناسبة لاستخدام صمامات الحديد الزهر: من -30 إلى 350 درجة مئوية. درجة حرارة الاستخدام لصمامات الحديد الزهر الرمادي: من -15 إلى 250 درجة مئوية. درجة حرارة الاستخدام لصمامات الفولاذ الكربوني: -29~450 درجة مئوية. يمكن ملاحظة أن درجة -30℃ قد تجاوزت أو وصلت إلى الحد الأقصى، مما يزيد من احتمال حدوث مشاكل، لذا من الأفضل استخدام وسائل عزل حراري.
Reply #102016-07-26
بشكل عام، طالما لا يوجد ماء داخل الصمام، فلن يتعرض للتكسر بسبب البرد، وحتى لو كان هناك ماء، فليس من المؤكد أن يتكسر الصمام. في فصل الشتاء لدي، تصل درجات الحرارة إلى -30°، وبعض الصمامات التي لا تحتوي على طبقة عازلة لا تتأثر، لكن الأمر يعتمد أيضًا على نوع مادة الصمام ودرجة الحرارة المسموح بها. إذا كنت قلقًا من تكسر الصمام بسبب البرد، فمن الأفضل أولاً التحقق من درجة الحرارة المسموح بها للاستخدام، ومعرفة ما إذا كان من الضروري استخدام طبقة عازلة أم لا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.