لقد صممنا هنا خزانين بسعة 100 متر مكعب لكل منهما، وهما خزانان أفقيان مدفونان في الأرض، ويُستخدمان لتخزين الديزل الخفيف. المسافة بين الخزانين هي 1 متر، وعمق قاعدة الخزانات 4 أمتار، أما ارتفاع القاعدة فهو 290 مم. قطر الخزانات 3 أمتار، وطولها 16.04 متر. يتم وضع الخزانين داخل حوض مانع لتسرب المياه، ويتم ملء المنطقة المحيطة بهما بالرمل الناعم. كان من المفترض وضع الخزانين بشكل منفصل، لكن الجهة المستخدمة طلبت ربط الخزانين من الأسفل. هذه هي المرة الأولى التي أتعامل فيها مع هذا الموضوع، أود أن أسأل: هل يمكن ذلك؟
Reply #22016-11-30
من الناحية العملية، هو مقبول. من ناحية السلامة، أخشى أن ذلك غير مناسب، فالبرميل يولد كهرباء ساكنة. تعرض كلا البرميلين للدمار الشديد.
Reply #32016-11-30
تم تحرير هذا المنشور أخيرًا بواسطة wanlirn في تاريخ 2016-11-30 الساعة 23:16. إذا كان الأمر يتعلق بوحدة تصنيع المعدات وليس بالتشييد، فالأمر سهل؛ فإذا طلب العميل ذلك، يمكنك إضافة منفذ في قاع الخزان، وإدراجه في الرسم التخطيطي العام مع الإشارة إليه على أنه "منفذ احتياطي" أو "منفذ صيانة". أما مسألة ما إذا كان سيتم توصيله أم لا، فهذا لا يعنيك
Reply #42016-12-01
هل ستتسرب المياه من الخزان المدفون إذا تم توصيل أنبوب به في الأسفل؟ هل هناك من يفعل ذلك؟ :)
Reply #52016-12-01
من الأفضل عدم ربط الخزانات المدفونة بهذه الطريقة. هل يوجد في الخزان إعداد لمنع الطفو؟ يواجه الخزانات المدفونة مشكلة الطفو، فمن يستطيع ضمان طفو الخزانين معًا في نفس الوقت؟ بالإضافة إلى ذلك، يتعرض هذا الأنبوب لتآكل شديد عندما يكون مدفونًا في الرمل الناعم، وعلى الرغم من إمكانية استخدام مواد لحمايته من التآكل. إن طلب المستخدمين بهذه الطريقة لا يهدف سوى إلى حل مشكلة تحويل المحتويات من إحدى الخزانات إلى الأخرى، ولذلك يمكن استخدام عمليات تصنيع أخرى لتحقيق هذه الوظيفة.
Reply #62016-12-01
يُنصح بالاتصال من الجزء العلوي باستخدام أنبوب الإدخال...
Reply #72016-12-01
تُملأ خزانات الوقود في محطات الوقود بالرمل المحايد
Reply #82016-12-01
لماذا يجب ربط الجزء السفلي معًا؟
Reply #92016-12-01
اوصل الخزانين معًا، فالجهة المصنعة تقول إن ذلك يسهل عملية تفريغ الزيت، حيث لا حاجة للنظر إلى مؤشر مستوى الزيت، كما لا داعي للقلق بشأن امتلاء الخزان وتسرب الزيت. :L
Reply #102016-12-02
ماذا نفعل في حالة وجود حادث يتطلب التعامل معه من الأسفل؟ هل هناك حاجة إلى معالجة الجزء العلوي بشكل جيد؟
Reply #112016-12-02
لقد وضعت محولًا ثلاثي المسارات عند مخرج مضخة التفريغ ومدخل مضخة التغذية، بحيث يمكن تفريغ الزيت وسحبه من الخزانين في نفس الوقت. هل هذا كافٍ؟ :ههه، لا داعي للقلق بشأن مشكلة الرجوع للخلف أيضًا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.