ارتفاع خزان العزل في مقياس تدفق الصفيحة المثقوبة غير متساوٍ

2016-07-29View Original

Thread Content

ما تأثير التركيب المرتفع للضغط السلبي في خزان العزل لمقياس تدفق صفيحة الثقوب على قياس فرق الضغط؟ مرتفع أم منخفض؟ يا أهل الخبرة، هل يمكن لأحدكم مساعدتي في الإجابة؟
Reply #22016-07-29
إذا كان الضغط السلبي في خزان العزل مرتفعًا، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الفرق في الضغط، وبالتالي ستكون نتائج القياس أقل
Reply #32016-07-29
يجب أن يتوافق مع متطلبات المعيار GB 50093-2013 “مواصفات تنفيذ مشاريع أجهزة القياس الآلية وفحص جودتها”.
Reply #42016-07-29
عندما يكون الضغط الموجب مرتفعًا، يزداد الفرق في الضغط وتكون نتائج القياس مرتفعة، أما عندما يكون الضغط السالب مرتفعًا، فيقل الفرق في الضغط وتكون نتائج القياس منخفضة. عادةً، إذا كان ارتفاع التركيب غير متساوٍ، يلزم إعادة تركيب الجهاز. بالإضافة إلى اختلاف ارتفاع التركيب، فإن اختلاف مستوى السائل داخل الخزان يؤثر أيضًا على قيم القياس
Reply #52016-07-29
من المستحيل أن يكون ارتفاع التركيب متساويًا تمامًا، كما أن من المستحيل أن يكون مستوى السائل داخل الخزان متساويًا تمامًا أيضًا. لذلك، من الأفضل إجراء عملية تعديل قبل تشغيل جهاز قياس التدفق، وذلك للتخلص من تأثيرات هذه الفروق في المستويات.
Reply #62016-07-29
شكرًا جزيلًا. ما الفرق إذا لم يتم النقل وتم تعيين القيمة إلى الصفر مباشرة؟
Reply #72016-07-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة cqdfwy في تاريخ 29-7-2016 الساعة 11:56. يعتمد الأمر على خصائص جهاز قياس الفرق في الضغط الذي تستخدمه؛ يكفي فقط ضبط القيمة إلى الصفر، شريطة ألا يتغير نطاق عمل الجهاز (وليس الحد الأقصى للقياس، بل القيمة التي تُحسب بطرح الحد الأدنى للقياس من الحد الأقصى). لم تعد أجهزة الإرسال الذكية الحديثة تحتوي على آلية منفصلة لتعديل نقطة الصفر، بل يتم ذلك عن طريق ضبط الصفر.
Reply #82016-07-29
هناك تأثير، حيث ستكون قيمة الفرق في الضغط أقل من القيمة الفعلية.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.