Thread Content
لقد تم استخدام نظام الشعلات في شركتنا لمدة 9 أشهر، والآن سيتم إجراء صيانة له. من لديه طريقة جيدة لنظام المشاعل البديل، بقطر 700 مم وطول 1000 متر، غير معزول. المفتاح هو كيفية التعامل مع النفط المكثف ومياه التكثيف وبلورات أملاح الأمونيوم وكبريتيد الحديد، ومن الأفضل وجود خطة شاملة لذلك.
http://bbs.hcbbs.com/thread-321913-1-1.html http://bbs.hcbbs.com/thread-1360511-1-1.html
أليس كل زيت التكثيف يذهب إلى خزان تكثيف اللهب؟ يمكن استرجاعه عن طريق الضخ، أما المياه والمياه العادمة فيذهبان إلى محطة معالجة المياه العادمة; لمنع الاشتعال التلقائي لكبريتيد الحديد، يجب الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 40 درجة، وبعد إجراء فحوصات الاستبدال والعزل، يتم استخدام النيتروجين كوسيلة لحماية المنطقة أثناء إجراء العمليات النارية
السؤال هو كيفية إجراء عملية الاستبدال بشكل مناسب. كم من البخار مطلوب لتسخين أنابيب بقطر 700؟ وكم من الوقت يلزم؟ عندما يدخل البخار، هل سيتحول كله إلى ماء ساخن؟ هل هذه الطريقة فعالة؟ هذا هو الأمر المهم. أما بالنسبة لطرق الاستبدال، فأنا أعرفها أيضًا
هل من الأفضل استخدام الماء المتكثف للتبخير لمدة يومين أولاً، ثم استخدام البخار بعد ذلك؟ هل هذا يوفر المال؟ في مصنعنا، لا فائدة من الماء المتكثف، فهو يتم التخلص منه. سعر متر مكعب واحد منه حوالي 3 يوانات، أما باستخدام البخار، فإن تكلفة 1 طن تصل إلى 220 يوانًا. أما الأنابيب التي يبلغ طولها 2 مترًا ولا تحتوي على عزل حراري، فإن كمية البخار المطلوبة للتبخير كبيرة جدًا. من المستحيل توفير مبلغ مائة ألف يوان من أجل ذلك