Thread Content
ضغط التصميم لخزان الأمونيا السائلة هو 2.16 ميجا باسكال، ودرجة الحرارة المصممة له هي 50 درجة مئوية. هل يمكننا استخدام مضخة أمونيا بضغط دخول 1.6 ميجا باسكال وضغط خروج 2.4 ميجا باسكال؟ هل يمكن أن تتجاوز خزانات الأمونيا السائلة الضغط؟ أو بمعنى آخر، نحن نختار ضاغط الأمونيا الذي يعمل بضغط 1.6 ميجا باسكال للهواء الداخل، و2.4 ميجا باسكال للهواء الخارج، فما يجب أن يكون عليه الضغط المصمم لخزان الأمونيا السائلة؟
سؤال آخر: هل يلزم تركيب ختم نيتروجيني لخزانات الأمونيا السائلة؟
يجب ألا يتجاوز ضغط مخرج الضاغط الضغط المصمم للخزان، فهذا أمر غير مسموح به. علاوة على ذلك، ضغط المدخل 1.6 ميجا باسكال، أليس من المفترض أن يكون أقل من ذلك؟ ضغط بهذا الارتفاع، أكثر من 40 درجة، يعني أنه أمونيا سائلة. نسبة ضغط منخفضة إلى هذا الحد؟ خزان بضغط بخار مشبع بهذا الارتفاع لا يحتاج إلى ختم بالنيتروجين.
لم يوضح صاحب المنشور الأمر بشكل واضح، فإذا كان مخرج الضاغط متصلاً بخزان الأمونيا السائلة، فإن الضغط المطلوب في التصميم لن يكون كافياً. إذا كان الضغط المصمم لمدخل الضاغط المتصل بخزان الأمونيا السائلة كافيًا، فيجب أيضًا فحص خزان التخزين للتأكد من وجود ضغط سلبي.
يتصل مدخل الضاغط بخزان تخزين الأمونيا السائلة، ويتصل مخرجه بالشاحنات المخصصة لنقل المواد. ما زلت لا أفهم جيدًا، هل يعني ذلك أن ضغط المخرج للضاغط هو 2.4 ميجا باسكال، وأن الضغط بعد المرور عبر أنابيب النقل إلى الخزان ينخفض إلى أقل من 2.16 ميجا باسكال؟
أعتقد أن ما يدخل هو سائل وليس غازًا، لذا لا ينبغي أن يكون هناك مشكلة
تفريغ الأمونيا السائلة من الشاحنات إلى الخزانات؟
يبدو أن صاحب المنشور لم يوضح بوضوح ظروف هذه العملية؛ فإذا كان الأمر يتعلق بتفريغ الأمونيا السائلة من الشاحنات إلى خزانات التخزين، فإنه يجب استخدام مضخة أمونيا تعمل بضغط دخول 1.6 ميجا باسكال وضغط خروج 2.4 ميجا باسكال، حيث تقوم المضخة بسحب الأمونيا السائلة من خزانات التخزين، ثم ضغطها وإرسالها إلى الشاحنات، لكي يتم دفع الأمونيا السائلة الموجودة في الشاحنات إلى خزانات التخزين. من المفترض ألا يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط داخل خزان الأمونيا السائلة. يُستخدم الختم بالنيتروجين عادةً في خزانات التخزين تحت الضغط الجوي، أما خزانات الأمونيا فلا تستخدم ختمًا بالنيتروجين.
إذا كان صاحب المنشأة يقوم بتفريغ الأمونيا السائلة، فيجب أن يتم توجيه الغاز الناتج عن ضاغط الأمونيا إلى الشاحنات المخصصة لنقلها. يبلغ الضغط المصمم لهذه الشاحنات حوالي 17 بار، ولذلك فإن ضغط المخرج لمضخة الأمونيا مرتفع نسبيًا. أما بالنسبة لضغط الخزان، فلم يتم اكتشاف أي تأثيرات أخرى في الوقت الحالي
تفريغ الأمونيا السائلة، فما هذا إذًا؟ أليس هو ضاغط لغاز الأمونيا؟ هذا ببساطة مضخة أمونيا سائلة!