مسائل حسابية للأجهزة

2016-10-19View Original

Thread Content

يتم قياس مستوى السائل عند الواجهة باستخدام جهاز قياس الضغط الفرقي. عند أدنى مستوى للسائل، يكون الفرق بين الضغط في الغرفة الإيجابية والغرفة السلبية للجهاز -2796 باسكال، بينما يكون نطاق الجهاز 5884 باسكال. إذًا، عندما يكون إشارة الخرج من الجهاز 12 ميلي أمبير، فإن قيمة الضغط الفرقي التي يحصل عليها الجهاز هي ( ) باسكال. أرجو عملية الحساب، شكرًا
Reply #22016-10-19
الحد الأدنى للمقياس هو -2796 باسكال، ونطاق القياس هو 5884 باسكال، وبالتالي فإن الحد الأقصى للمقياس هو 3088 باسكال. عندما يكون التيار المخرج 12 ميلي أمبير، فإن ذلك يعادل نصف نطاق القياس، أي (3088 – 2796) / 2 = 146 باسكال
Reply #32016-10-20
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jcicwht في تاريخ 20-10-20 الساعة 10:10، ويجب أن يكون القيمة 146 باسكال. (12-4)/(20-4)=x/5884، وبالتالي يكون x=2942 باسكال. -2796 + 2942 = 146 باسكال
Reply #42016-10-20
5884 ÷ 2 = 2942. 2942 - 2796 = 146 باسكال.
Reply #52016-10-20
عند إخراج تيار 12 مللي أمبير، يكون ذلك نصف النطاق القياسي، أي 5884/2 = 2942 باسكال; أما الحد الأدنى للجهاز فهو -2796 باسكال، وبالتالي فإن إشارة فرق الضغط الخارجة من الجهاز والبالغة 12 ميلي أمبير تساوي 2942 - 2796 = 146 باسكال
Reply #62016-10-20
عندما يكون إخراج المرسل 12 مللي أمبير، فإن قيمة الفرق في الضغط تكون 50%، والانحراف السلبي عن النقطة الصفرية يكون -2796 باسكال. نطاق قياس المرسل هو من -2796 إلى 3088 باسكال، لذلك فإن قيمة الضغط عند 50% تكون: 50% * 5884 – 2796 = 146 باسكال
Reply #72016-10-20
العنوان غير دقيق، فعند أدنى مستوى للسائل، لا يكون ذلك بالضرورة الحد الأدنى للنطاق.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.