معالجة القيم التناظرية في سيمنس S7-200، والتواصل مع أنظمة DCS

2016-08-04View Original

Thread Content

نستخدم في منطقة الشعلات جهاز سيمنس S7-200، ويتم التواصل مع جهاز Zhejiang University Central Control 300XP عبر بروتوكول 485، كما يتم عرض الإشارات على نظام DCS. يوجد في الموقع جهاز إرسال ضغط من نوع EJA، وعندما يُظهر نظام DCS القيمة 4.4، فإن العداد الموجود في الموقع يُظهر قيمة 1.2%، والنطاق الخاص به هو 300 كيلوباسكال. عند النظر إلى القيمة عبر نظام DCS أو عبر لابتوب سيمنس، فإن القيمة تكون حوالي 4.4 في كلا الحالتين، وهذا يعني أن الاتصال سليم. بدأ سعر DCS في الارتفاع تدريجيًا بعد الظهر، ووصل أخيرًا إلى 14.9، بينما لم يطرأ تغيير كبير على العداد الميداني. هل المشكلة تتعلق بدقة معالجة القيم التناظرية من قبل PLC، أم أن هناك تداخلًا في إشارات 485؟
Reply #22016-08-05
هل قمت بمراقبة ما إذا كانت قيم الإرسال من جهاز S7-200 MODBUS قد تغيرت أم لا، عندما أظهر نظام DCS حدوث ارتفاع؟
Reply #32016-08-05
قد لا يتحرك الجهاز الميداني كثيرًا، وقد يكون هناك مشكلة في قناة الذكاء الاصطناعي رقم 200 في الموقع. يُنصح باستخدام Micro/Win من سيمنس للاتصال بوحدة المعالجة 200، لمعرفة القيم الموجودة في البرنامج.
Reply #42016-08-05
تحقق من الأجهزة أولاً، ثم من البرمجيات. اختر تيار الكهرباء، وقم بالتحويل لترى ما إذا كان يتوافق أم لا.
Reply #52016-08-05
تم تغيير اللوحة الميدانية، والنتيجة كما هي
Reply #62016-08-05
تتغير قيم مودبوس أيضًا، وتكون مطابقة للقيم الواردة إلى نظام DCS؛ وفي حال بقاء العدادات الميدانية كما هي، فإن قيم نظام DCS تتغير
Reply #72016-08-05
تحويل التيار، كما في العداد الميداني. هناك اختلافات مقارنة بالكشف عبر PLC عبر الإنترنت
Reply #82016-08-05
الرد الموحد: اليوم قمت بتوجيه الضغط مباشرة إلى نظام DCS، فانخفضت قيمة الضغط على الفور من 4.2 إلى 3.6، وبعد مراقبته طوال الصباح، لوحظ أن القيمة تتراوح فقط بين 3.6 و3.8، دون أن ترتفع إلى أكثر من ذلك. وثانيًا، قمت بالتحقق من ذلك أمس باستخدام برنامج S7-200 عبر الإنترنت، وكانت قيم حالة المراقبة في الـ PLC والـ DCS أكبر من القيم الفعلية. أشعر أن الوضع في الموقع لا يوجد به مشكلة، وخطوط الاتصال من نوع 485 سليمة، لكن هناك مشكلة في معالجة القيم التناظرية من قبل شركة سيمنس
Reply #92016-08-05
يمكنك أولاً التحقق من القيم الأصلية المدخلة إلى قناة الذكاء الاصطناعي، لمعرفة ما إذا كانت هناك تغيرات من هذا النوع. إذا كان الأمر كذلك وكانت القيم ثابتة الآن، فمن المحتمل أن يكون هناك مشكلة في قناة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك؛ جرب استخدام قناة أخرى
Reply #102016-08-05
هل تقصد أن تحويل التيار يكون مشابهًا لمُرسل EJA، هل هذا صحيح؟ أي أن التيار صحيح، لكن هناك مشكلة في مخرجات الـ PLC الخاص بك. إذًا، لنجرب باستخدام قناة الذكاء الاصطناعي الأخرى. إذا لم تكن هناك مشكلة أخرى، فيمكن القول إن هناك خللاً في البرنامج.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.