Thread Content
وصلت اليوم دفعة من الكابلات، منها كابلات من نوع “بين آن”، ويبدو أنها لا تختلف عن الكابلات العادية، فهي متشابهة تمامًا. هل يمكن لأحد الأبطال أن يرشدني؟
الفرق الظاهري هو أن غلاف كابلات النوع “بين آن” أزرق، بينما غلاف الكابلات المقاومة للحريق أسود... أما الفرق الجوهري فهو اختلاف طريقة التصنيع، وهذا لا يمكن ملاحظته بالعين المجردة، أليس كذلك؟
هل هناك قواعد محددة تفرض أن تكون كابلات الأمان زرقاء اللون؟ المنتجات التي وصلت اليوم كلها سوداء اللون، ويبدو أن كابلات الأمان مثل الكابلات العادية.
عادةً ما تكون كابلات الأنيلين زرقاء، لكن هذا ليس قاعدة… الموضوع غير واضح تمامًا……
يا إلهي! غلاف أزرق من نوع “بين آن”, مقاوم للحريق، ويحمل علامات ZR أو ZRA أو ZRB أو ZRC. عادةً ما تكون كابلات الأمان مقاومة للاشتعال. هذه كلها معرفة أساسية عن الأجهزة القياسية، وإذا لم تكن تعرفها، فهذا يعني أنك لست فني أجهزة قياس مؤهلاً بعد.
كابلات الأمان ذات اللون الأزرق، ويمكن استخدام كابلات غير أمان في الدوائر الأمان.
هل كابلات الأمان مصممة لدوائر الأمان؟ لقد استخدمت كابلًا أزرق، وبعد فتحه، لم أجد أي فرق بينه وبين الكابلات غير الآمنة
يمكنك الحكم على ما إذا كان الكابل من نوع “بين آمن” من خلال لونه فقط، لكن الكابل الذي وصلني كان أسود اللون، ولا يوجد فرق بينه وبين الكابلات العادية. دائمًا ما أجد كابلات من النوع “بين آمن” باللون الأزرق، لذا أود أن أسألك، أيها الفني المختص، كيف يمكن التأكد من صحة كابل من نوع “بين آمن”؟ لقد بحثت ولم أجد أي قواعد محددة تنص على أن كابلات هذا النوع يجب أن تكون باللون الأزرق بالضرورة. يرجى الإجابة
الفرق الجوهري هو أن مقدار الحث والسعة لكل متر من كابلات الأمان أقل من القيم المحددة. لا يمكن التمييز بالعين المجردة.
وفقًا للمادة 7.2.3 من معيار “HG_T20512-2014 لمتطلبات تصميم أنابيب وأسلاك الأجهزة”, عند استخدام نظام الأمان، يجب استخدام كابلات آمنة، ويجب أن تتوافق معاملات السعة التوزيعية والحث التوزيعي لهذه الكابلات مع متطلبات الدائرة الآمنة. غلاف الكابل الآمن مُميز باللون الأزرق. إذا كان مواصفات الكابل الخاص بك هي: ZR-IA-DJYPVPR، ويحمل علامة IA، فيجب أن يكون لون الغلاف أزرقًا ; إذا كان مواصفات الكابل الخاص بك هي ZR-DJYPVPR، فهو كابل ذو غلاف أسود.
أي أنه لا يمكن التحديد. يمكن فقط رؤية العلامات والألوان