Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “السمكة الحمراء” في تاريخ 13/8/2016 الساعة 09:03. إنه صمام أحادي الاتجاه، مزود بصمام كهرومغناطيسي وجهاز تحديد الموقع؛ يعمل النظام بشكل طبيعي. عندما يكون الصمام الكهرومغناطيسي موصولًا بالتيار، فإن الغطاء يغلق، وفي هذه الحالة يتم تعديل درجة فتح الغطاء عبر جهاز تحديد الموقع. أما عندما ينقطع التيار عن الصمام الكهرومغناطيسي، فإن الغطاء يفتح. كيف يتم ربط كل هذه الأجزاء مع بعض؟ أولاً، لا يجب إرسال أي إشارات إلى جهاز تحديد الموقع، ويجب أن يكون بالإمكان التحكم في فتح وإغلاق الصمام بشكل منفصل
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 13/8/2016 الساعة 09:06. ترتيب الاتصال: جهاز التحديد، الصمام الكهرومغناطيسي (المثبت على مسار الغاز الخارج من جهاز التحديد)، الأسطوانة أو رأس الغشاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هذا صمام تحكم في الرياح. عندما يكون الصمام الكهرومغناطيسي مشحونًا، يتم تزويد الأسطوانة أو رأس الغشاء بالهواء ; عند انقطاع التيار، يتم قطع تزويد جهاز التحديد بالهواء إلى الأسطوانة أو رأس الغشاء، ويتصل مخرج الصمام الكهرومغناطيسي بفتحة التفريغ.
يجب أن يكون مسار الغاز هذا بسيطًا جدًا
يتم توصيل مخرج جهاز التحديد بالصمام الكهرومغناطيسي، وهو صمام ثلاثي الاتجاهات ذو حالتين، يسمح بمرور التيار الكهربائي، ويتصل مخرج الصمام بفتحة الهواء الموجودة على الجانب المخصص لآلية التشغيل.
إذا لم يكن لدى جهاز التحديد ذلك مصدر هواء، فلن تتمكن الصمامات الكهرومغناطيسية من إغلاق الصمامات الموصولة بالتيار الكهربائي
إذا كان الموقع لا يرسل إشارة، فإن الصمام الكهرومغناطيسي لن يعمل أيضًا، أليس كذلك؟
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 13/8/2016 الساعة 09:25.
1. في الحالات الطبيعية، يتم التحكم في هذا الصمام (الحاجز) عبر جهاز التحكم، وفي الحالات الضرورية فقط يتم استخدام الصمام الكهرومغناطيسي لقطع مصدر الهواء بسرعة. بغض النظر عن درجة فتح الحاجز، سيتم فتح الصمام بسرعة – الغرض الرئيسي من الصمام الكهرومغناطيسي هو أن يكون أسرع في فتح الصمام مقارنة بجهاز التحكم، كما أنه يسهل إعداد الروابط الآلية. ٢. لم يعد لدى جهاز التحديد مخرج للهواء، وبالتالي فقد صمام الكهرومغناطيسي وظيفته، وفي هذه الحالة يمكن للصمام أن يكون في حالة الإغلاق الطبيعية كما كان عند الخروج من المصنع.
طلبك هو فتح صمام فقدان الضغط أو فقدان التيار؛ فإذا لم يصل إشارة من أي منهما، يفتح الصمام. هناك مشكلة في وصفك في الفقرة الثانية؛ أنت تقصد أن يتم تحديد الموضع عند 0% حتى يتمكن الصمام الكهرومغناطيسي من فتح أو إغلاق الصمام، وهذا ممكن. عندما يفقد الصمام الكهرومغناطيسي التيار، يفتح الصمام بفعل قوة الزنبرك، أما عندما يكون الصمام الكهرومغناطيسي متصلاً بالتيار، فإن الصمام يغلق