Thread Content
أود أن أسأل الأصدقاء، كيف يتم حساب السعة الفعالة داخل سدود الوقاية من الحرائق في منطقة التخزين؟ لقد رأيت في بعض الوثائق أنه وفقًا لـ «اللوائح الإنشائية» و«لوائح الحجارة»، يجب أن يكون الارتفاع الفعلي لسد المقاومة النارية (H) أعلى من الارتفاع المحسوب (Hj) بمقدار 0.2 متر، أي أن الحجم الفعال لسد المقاومة النارية هو الحجم الواقع تحت ارتفاع 0.2 متر، أي H = Hj + 0.2 (متر). ”هل السعة الفعالة لسد المقاومة هي السعة الفعلية التي تقل عن 0.2 متر؟ هل يتم حساب السدود أيضًا بهذه الطريقة؟ هل يجب خصم حجم الخزان في الجزء السفلي من السد المضاد للحرائق أيضًا، بالإضافة إلى خصم حجم قاعدة الخزان، في حالة “الحجم الفعلي أقل من 0.2 متر”؟ أرجو من الأصدقاء تقديم المشورة.
الحاجز الناري الذي أفهمه هو نفسه لديك؛ لا حاجة لإضافة 0.2 إلى الحاجز، لكن يبدو أن الحد الأدنى لا يمكن أن يقل عن 0.6
3.2.7 يجب حساب السعة الفعالة لسد الحماية ضد الحرائق في خزانات النفط وفقًا للمعادلة التالية: V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4)، حيث: V هي السعة الفعالة لسد الحماية ضد الحرائق (بالمتر المكعب); أ – المساحة الأفقية المحصورة ضمن خط وسط السد المضاد للحرائق، بالمتر المربع ; Hj——ارتفاع مستوى السائل (متر) ; V1 — حجم قاعدة أكبر خزان نفطي ضمن ارتفاع مستوى السائل المصمم داخل سد الحماية من الحرائق، والذي يظهر فوق سطح الأرض (بالمتر المكعب) ; V2 — مجموع حجم خزانات النفط الأخرى داخل السد المضاد للحرائق، باستثناء أكبر خزان نفط، وحجم قاعدة الخزانات التي تظهر فوق سطح الأرض، ضمن ارتفاع مستوى السائل المحدد في تصميم السد المضاد للحرائق (بالمتر المكعب) ; V3 — مجموع حجم السد المضاد للحرائق وحجم التربة المُضافة داخله، ضمن ارتفاع سطح السائل المصمم عند خط وسط السد المضاد للحرائق (بالمتر المكعب) ; V4 — مجموع حجوم الحواجز والأنابيب والمعدات والمنشآت الأخرى داخل منطقة منسوب الماء المصمم في السد المضاد للحرائق (بالمتر المكعب).