هل يجب تركيب صمام قطع طارئ في خزانات التخزين الفولاذية الأسطوانية العمودية ذات الضغط الجوي، وما هي المواصفات المطلوبة لذلك؟ أرجو من الخبراء التعليق. . .
القطع الطارئ مرتبط بالوسيط، أليس كذلك؟ ولا علاقة له بخزان التخزين نفسه إلى حد كبير، أليس كذلك؟
هل يجب تزويد خزانات تخزين السوائل القابلة للاشتعال بصمامات قطع طارئة؟ أعتقد أنه لا حاجة لذلك، ما دام الخزان لا يحتوي على سوائل مسالة.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة 678-2 في تاريخ 2016-8-22 الساعة 09:21، ويعتمد وجود صمام قطع الطوارئ في خزان التخزين على نوع المواد المخزنة. يمكنك الرجوع إلى البند 6.4.1 من معيار “GB 50160-2008 لمعايير التصميم الوقائي من الحرائق في المؤسسات البتروكيماوية”, بالإضافة إلى أحكام البند الثاني من “إشعار الإدارة العامة للرقابة على السلامة بشأن تعزيز إدارة السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية”، رقم الإشعار: أن جيان زونغ غوان سان [2014] رقم 68. للرجوع إليه، يجب أن تتوافق مرافق تحميل وتفريغ السوائل القابلة للاشتعال على السكك الحديدية مع المتطلبات التالية: 1. يجب توفير سلالم عند طرفي منصة التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى كل 60 مترًا تقريبًا على طول المنصة ; 2. يُحظر استخدام أنظمة التفريغ عبر الأخاديد للسوائل من الفئات أ، ب، ج ; 3. يجب استخدام أنابيب تحميل تحت سطح السائل لتحميل السوائل من الفئات أ، ب، ج أ في الحاويات ذات الفتحة العلوية ; 4. يجب تركيب صمام قطع طوارئ سهل الاستخدام على أنابيب إدخال السوائل القابلة للاشتعال (باستثناء زيوت التشحيم)، على بعد 10 مترات على الأقل من حافة منصة التحميل ; ثانيًا: تعزيز إدارة السلامة في مناطق تخزين المواد الكيميائية بشكل أكبر (أ) تحسين مرافق المراقبة والرصد في مناطق تخزين المواد الكيميائية. وفقًا لمتطلبات المعايير، يتم تركيب أجهزة إنذار لمستوى السائل المرتفع والمنخفض في الخزانات، مع استخدام نظام القفل التلقائي عند ارتفاع مستوى السائل لإغلاق صمامات التغذية في الخزان، ونظام القفل التلقائي عند انخفاض مستوى السائل لوقف عملية نقل المواد. تأكد من أن نظام الإنذار عن تسرب الغازات القابلة للاشتعال والانفجار والسامة والضارة سليم وجاهز للاستخدام. يجب تركيب صمامات قطع الطوارئ في خزانات التخزين الكبيرة، وخاصة تلك المخصصة للغازات المسالة والمواد الكيميائية السامة للغاية.