مشكلة اختيار مستوى الضغط 800LB عند تصميم الصمامات ذات القطر الصغير

2016-08-20View Original

Thread Content

لماذا تختار مكاتب التصميم صمامات التصريف ذات الفئة 800LB للأحجام أقل من DN40؟ ما هي المزايا، وهل هناك معايير محددة في هذا الشأن؟ نرحب بمناقشة الأمر من قبل الزملاء
Reply #22016-08-20
هذه صمامات ملحومة، وأدنى فئة لها هي 600 رطل، كما أن مستوى قوتها عند اللحام مرتفع.
Reply #32016-08-20
نحن نستخدم صمامات التصريف للبخار ذو الضغط المتوسط بقوة 2.4 ميجا باسكال، فهل يكفي استخدام نوع 300 رطل؟ لا أعرف إذا كان سعر نوع 800 مشابهًا لسعر نوع 300، لذا قررت استخدام نوع 800 في التصميم
Reply #42016-08-20
لا توجد صمامات توجيه لللحام بقوة 300 رطل، فالحد الأدنى هو 600 رطل. للبخار بضغط 2.4 ميجا باسكال، يجب اختيار النوع ذو القوة 800 رطل. أكثر سمكًا.
Reply #52016-08-26
في المعايير الأمريكية، لا يوجد فعلاً مقياس 300 رطل
Reply #62016-09-13
بالنسبة للأنابيب ذات القطر الصغير الملحومة بالإدخال والخروج. عادةً، سواء كان الوزن 150 رطلاً أو 300 رطلاً، يتم استخدام قوة تحمل 800 رطل.
Reply #72018-02-24
أريد فقط أن أعرف السبب، لماذا؟ إذا كانت الصمامات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ألن يزداد التكلفة كثيرًا؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.