ما هي العوامل التي تؤثر على فعالية تبريد برج المياه الباردة؟
Thread Content
أرحب بالجميع للنقاش؛ ففي شركتنا، يتم استخدام أجهزة التسخين المتعددة الفعاليات لتدفئة الماء، ثم يتم توجيه هذا الماء إلى برج التبريد لتخفيض درجة حرارته، لكن فعالية عملية التبريد ليست جيدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل تدفق الماء أيضًا غير كافٍ.1. مساحة السطح التي يتلامس فيها وسط التبريد مع المادة المراد تبريدها: تستخدم أبراج التبريد أجهزة رش عالية الكفاءة وذات ضغط منخفض، حيث يتم رش الماء على شكل قطرات دقيقة بحجم 0.5 إلى 1 مم، وهو ما يزيد من مساحة السطح الفعالة بنسبة 5% مقارنة بالحالة التي يتم فيها تفتيت الماء إلى طبقة رقيقة، مما يسمح بتجديد مساحة السطح المستخدمة في نقل الحرارة والمواد بشكل مستمر وسريع، وبالتالي إزالة الحرارة الزائدة من تيار الرذاذ بسرعة. 2. نسبة كمية الهواء البارد إلى كمية الماء المستخدم في التبريد: مع إزالة المواد المستخدمة في أبراج التبريد، انخفض مقاومة النظام في أبراج التبريد – أي الضغط الكلي للمروحة – إلى 50% من قيمته في الأبراج التي تستخدم هذه المواد. كما انخفضت مقاومة البرج، بينما زادت كمية الهواء الذي تنتجه المروحة إلى 120% من قيمتها في الأبراج التي تستخدم المواد المذكورة. وعند استخدام نفس كمية الماء في التبريد، يزداد النسبة بين الهواء والماء بنسبة 20%. ٣. وقت التبريد: يستخدم برج التبريد نظام الرش من الأعلى، حيث يتم تركيب أجهزة الرش بشكل مناسب فوق مسار الهواء الداخل، مما يجعل جزيئات الماء تتحرك في البرج إما في اتجاه التيار أو عكسه. كما أن بعض جزيئات الماء تظل معلقة في الجزء العلوي من قسم الرش داخل البرج، ولذلك يزداد وقت بقاء الماء داخل البرج، مما يضمن تبادل الحرارة بين الهواء البارد والماء بشكل كافٍ. ما سبق يتعلق بتصميم برج التبريد، أما من الناحية التشغيلية فقد يحدث ما يلي: 1. انهيار المواد المستخدمة في التبريد. 2. انسداد المواد المالئة. ٣. عطل في أنابيب التوزيع. ٤. مكون المروحة غير كافٍ. 5. درجة الحرارة مرتفعة جدًا.