Thread Content
هل أنبوب البخار متوسط الضغط بدرجة حرارة تصميم 420 درجة وضغط تصميم 44 كيلوغرامًا، من نوع DN80، يُعتبر من فئة GC1؟ وفقًا لتعريف أنابيب الضغط الجديد، أرجو إرشاد الخبراء
الوثيقة رقم 114 الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على الجودة لعام 2014: تُعرّف الأنابيب تحت الضغط بأنها أجهزة أنبوبية تُستخدم لنقل الغازات أو السوائل باستخدام ضغط معين، ويتم تحديد نطاقها بأن يكون الضغط العملي الأقصى أكبر من أو يساوي 0.1 ميجا باسكال (ضغط جوي)، وأن يكون المادة المنقولة إما غازًا أو غازًا مسالًا أو بخارًا، أو سائلاً قابلاً للاشتعال أو المتفجر أو سامًا أو مسببًا للتآكل، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة العملية الأقصى يجب أن تكون أكبر من أو تساوي نقطة الغليان القياسية، وأن القطر الاسمي للأنبوب يجب أن يكون أكبر من أو يساوي 50 مم. باستثناء الأنابيب والأجهزة المخصصة لنقل الغازات غير السامة وغير القابلة للاشتعال وغير المسببة للتآكل، والتي يكون قطرها الاسمي أقل من 150 مم، وضغط العمل الأقصى لها أقل من 1.6 ميجا باسكال (ضغط جوي). ويجب أن يتم الإشراف والرقابة على سلامة خطوط نقل النفط والغاز الطبيعي وفقًا لقوانين مثل “قانون السلامة في الإنتاج” و“قانون حماية خطوط نقل النفط والغاز الطبيعي”. وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه، يتم أولاً تصنيف أنابيب البخار المذكورة على أنها أنابيب ضغط. ووفقًا لمعايير GBT20801: 4.1، فإن الأنابيب الصناعية للضغط التي تلبي أحد الشروط التالية تُصنف في الفئة GC1: 4.1.1 الأنابيب التي تنقل موادًا ذات درجة سمية كما هو مذكور في معايير GB5044 وHG20660، وهي: أ) المواد شديدة الخطورة (باستثناء البنزين) ; ب) وسائط غازية شديدة الخطورة (بما في ذلك البنزين) ; ج) الموائع الخطرة جداً التي تكون درجة حرارة عملها أعلى من نقطة الغليان القياسية. 4.1.2 الأنابيب التي تنقل المواد ذات خطر الحريق كما هو محدد في المعيارين GB50160 وGBJ16، والتي يكون ضغط التصميم لها أكبر من أو يساوي 4.0 ميجا باسكال: أ) الغازات القابلة للاشتعال من الفئتين أ وب ; ب) السوائل القابلة للاشتعال من الفئة أ (بما في ذلك الهيدروكربونات المسالة). 4.1.3 الأنابيب المستخدمة لنقل السوائل، والتي يكون ضغط التصميم فيها أكبر من أو يساوي 10.0 ميجا باسكال، بالإضافة إلى الأنابيب التي يكون ضغط التصميم فيها أكبر من أو يساوي 4.0 ميجا باسكال، ودرجة حرارة التشغيل فيها أكبر من أو تساوي 400 درجة مئوية. ووفقًا للأحكام المذكورة أعلاه، فإن أنابيب البخار المعنية تتوافق مع المعيار 4.1.3، وبالتالي فهي تُعتبر أنابيب من الفئة GC1
4.1.3 يبدو أنه ليس الإصدار الأحدث، أليس كذلك؟
هل صدرت نسخة جديدة من 20801؟ أنا أشاهد النسخة الصادرة عام 2006
موجود في الكتاب الدراسي الجديد لفحص أنابيب الضغط
هل ظهرت نسخة جديدة من كتاب المواسير تحت الضغط؟ ما زال ما في يدي هو الإصدار الثاني
ماذا يقول الإصدار الثالث؟ هل يمكن التقاط صورة له؟ لكن لا يوجد إصدار محدث لـ 20801، فمن المفترض ألا يتغير تصنيف الأنابيب تحت الضغط، أليس كذلك؟
لدي نسخة ورقية من كتاب تدريب موظفي الموافقة على تصميم أنابيب الضغط، الإصدار الثالث، وهو ينتمي إلى فئة GC1(3)
20801 هو معيار للأنابيب الصناعية، وهو يخص فقط الأنابيب من الفئة GC. لم يذكر صاحب المنشور مكان استخدام هذه الأنابيب (نوع المصنع)، لذا يجب تحديد نوع الأنابيب أولاً. إذا كانت هذه أنابيب البخار داخل محطة توليد الطاقة بالحرارة، فيجب أن تنتمي إلى الفئة GD.