Thread Content
كما هو مذكور في العنوان، أثناء إجراء تجربة على خطوط الرغوة في الموقع، لوحظ أن السائل الذي يخرج من خطوط الرغوة في البداية، يحتاج إلى مرور 2 إلى 3 دقائق حتى تظهر سائل الرغوة. ما هي أسباب حدوث هذه الظاهرة؟ كيف يمكن حلها؟
من الواضح وجود مياه متراكمة داخل الأنابيب، وكل ما يلزم هو تصميم خزان لفصل المياه في أدنى نقطة في الأنابيب، ولا حاجة إلى خزان كبير، فقط يكفي تصريف المياه بشكل دوري.
هل هناك احتمالات أخرى؟ يجب أن يكون هناك تصريف في النقاط المنخفضة.
يوجد دائمًا ماء مكثف في أنابيب الهواء العادية، والرغوة في حد ذاتها سائلة، لذا فمن المستحيل عدم وجود أي ماء. هل هناك مشكلة في فحص جهاز توليد الرغوة أيضًا؟
السبب واحد في كل الأحوال، فالمبدأ هو ما يجعل الأمور تسير بهذه الطريقة. لكن شركتنا تضيف صمامًا كهربائيًا عند نهاية الخط الرئيسي، حيث يتم فتح هذا الصمام لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لتصريف المحتويات، ثم يتم فتح الصمامات الفرعية
هل لديكم أيضًا فتحات تصريف في النقطة الأدنى من الخزان؟
هل يؤثر تأخير فتح خطوط الرغوة على التعامل مع الحوادث؟
النقطة المنخفضة: هل يجب أن يتم استخدام الغازات بعد انتهاء استخدامها، وألا تكون ذات فائدة عند بدء التشغيل؟ هذا رأي شخصي
إذا لم تفرغ الماء تمامًا ونشب حريق، ففي البداية سيكون الماء موجودًا، وكثافته أكبر من كثافة الزيت، لذا سيطفو الزيت على سطح الماء، وبالتالي سيتسع نطاق الحريق. هذا رأيي الشخصي
السبب الرئيسي هو طول الأنابيب، حيث يحتاج الضخ إلى وقت، كما قد يكون هناك تراكم للسوائل داخل الأنابيب.
أنا أيضًا في نفس الوضع، أعتقد أن عدم استخدام الرغوة لفترة طويلة جعلها تتحول إلى ماء! الأنابيب لا تزال مدفونة في الأرض.