HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

حل مشكلة عدم مقاومة المحركات الكبيرة للانفجار في المناطق المضادة للانفجارات

2016-09-14View Original

Thread Content

لقد قامت إدارة السلامة بفحص مصنعنا عدة مرات، وأشارت إلى مشكلة عدم كون العديد من المحركات الكبيرة مقاومة للانفجار. لكن في الوقت الحالي، فإن استبدال المحركات الكبيرة غير المقاومة للانفجار (مثل محركات تكييف الهواء بالأمونيا، ومضخات الهيدروجين والنيتروجين بقوة 5000 كيلوواط) سيكلف مبلغًا كبيرًا. اقترح خبراء إدارة السلامة أن يتم تحويل مناطق المصنع التي تتمتع بتهوية إيجابية إلى مناطق غير مقاومة للانفجار، ولكن بعد البحث تبين أن هناك متطلبات صارمة أيضًا بالنسبة للتهوية الإيجابية. لذا، أود أن أسأل الخبراء: هل هناك متطلبات ومعايير محددة لتحويل المناطق المعرضة لخطر الانفجار في المصنع إلى مناطق غير مقاومة للانفجار؟ هل يمكن توفير التهوية الإيجابية فقط للمحرك وصندوق التحكم؟ هل هناك توصيات بعروض تقديمية محددة أو أمثلة؟ reward_7ree
Reply #22016-09-14
أولاً، يجب فهم سبب اعتبار هذه المنطقة منطقة مقاومة للانفجارات، هل يرجع السبب إلى أن تركيز الغازات القابلة للاشتعال والانفجار يتجاوز القيم المحددة؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب تهوية الورشة، أي خلق ضغط إيجابي
Reply #32016-09-14
يتم بناء جدران خرسانية مغلقة تمامًا لعزل المعدات عن الأجهزة الأخرى، ويتم توفير التهوية بالقوة من مناطق بعيدة غير مقاومة للانفجارات باستخدام مراوح طرد مركزي، كما يتم تركيب فوهات تصريف مزودة بمثبتات للحريق.
Reply #42016-09-14
أيها صاحب المنشور، لدي سؤال: هل المعدات الموجودة في هذا المصنع غير مطابقة لمتطلبات السلامة من الانفجارات بسبب قدمها، أم لأن التصميم الأصلي لم يراعِ هذه المتطلبات، أم أن الأمر ناتج عن عمليات التوسعة والتحديث لاحقًا؟ أولاً، يجب تحديد أسباب وجود هذا الخطر، حتى نتمكن من إيجاد حل له. ليست جميع الطرق المقترحة في 50058 قابلة للاستخدام.
Reply #52016-09-15
لم يوضح صاحب المنشور الوضع الفعلي لديكم؛ فقبل تطبيق معايير السلامة من الانفجارات فيما يتعلق بالأمونيا، لم تكن المتطلبات صارمة. الأمونيا أخف من الهواء ولها رائحة حادة، ونطاق الانفجار لديها يتراوح بين 15.5% و27%. ووفقًا للمعايير الحالية “معايير تصميم المنشآت الكهربائية في البيئات المعرضة لخطر الانفجارات والحرائق” GB 50058، يجب تحديد مناطق الخطر بناءً على مستوى مصدر الانبعاثات وظروف التهوية. ويمكن تصنيف غرف مضخات الأمونيا كمنطقة رقم 2، مع ضرورة تعديل تصنيف المنطقة حسب ظروف التهوية. يُنصح بالبحث عن شركة تصميم محترفة ذات سمعة جيدة، فهي ستختار تدابير تصحيحية موثوقة وتقدم خطط التصميم الخاصة بها، ويمكنكم تقديم هذه الخطط إلى إدارة السلامة للموافقة عليها، ثم تنفيذ أعمال التصحيح وفقًا لتلك الخطط
Reply #62016-09-15
لم يتم رسم مناطق مقاومة الانفجارات في رسومات مكتب التصميم، ناهيك عن تصميم محركات مقاومة الانفجارات. سألت الخبراء إذا كان من الممكن عدم استبدال المحركات، فقالوا إن ذلك مستحيل، واقترحوا أن يصدر مكتب التصميم شهادة تفيد بأن المصنع يتمتع ببيئة تهوية إيجابية، وعندها سيقبل الخبراء ذلك. وقالوا إن المطلوب في النهاية هو أن يتحمل مكتب التصميم المسؤولية
Reply #72016-09-16
بشكل صارم، يجب أن يكون لديكم وثيقة خاصة بالتصميم الأمني قبل بدء التشغيل، ويجب أن تتم مراجعة هذه الوثيقة من قبل خبراء معتمدين من نظام الإشراف على السلامة (وهناك قواعد محددة لهذه المراجعة)، كما يجب أن تلتزم هذه الوثيقة بمبدأ “التزامن الثلاثي”. يبدو أنكم لم تلتزموا بهذا الشرط
Reply #82016-09-16
أتوسل من أجل نقاط الثروة، أريد تنزيل 3836
Reply #92016-09-17
يمكن تركيب مراوح طرد للهواء داخل المنطقة، كما يمكن في الوقت نفسه تركيب أنابيب تهوية لجلب الهواء الخارجي وتوجيهه عبر الأنابيب إلى المعدات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.