Thread Content
【سؤال وجواب، السؤال رقم 149】 16 سبتمبر 2016: ما هي خطوات تشغيل مبرد المراحل في الآلة ذات الحركة الترددية بعد إصلاحه؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي ذكر النقاط الرئيسية للحصول على الدرجة. 1. تحقق من حالة صمامات التغذية بالمياه وصمامات العودة؛ يجب أن تكون مغلقة بعد انتهاء عملية الصيانة بشكل طبيعي، بينما يجب أن تكون صمامات التصريف مفتوحة. 2. أغلق صمام التصريف العلوي، ثم فتح صمام التحكم اليدوي للمدخل ببطء مع الحفاظ على درجة فتح منخفضة، لطرد الغاز الموجود داخل المبرد من خلال صمام التصريف السفلي. 3. عندما يبدأ تدفق كمية كبيرة من الماء في نظام التصريف، يمكن إغلاقه. افتح صمام المياه الداخلي على أقصى حد، وفي نفس الوقت أغلق صمام المياه الخارجي. 4. يتم ضخ الهواء حسب الظروف الفعلية إلى الضغط المناسب لإجراء فحص الختم، وبعد التأكد من عدم وجود مشاكل يمكن استخدامه.
يجب أن يكون النظام المائي محكم الإغلاق وخاليًا من التسربات، وعند تشغيل النظام المائي، يجب أن يكون نظام الغاز محكم الإغلاق أيضًا وخاليًا من تسرب النيتروجين. بعد التأكد من سلامة النظام، يتم تشغيل الضاغط، وعند وصول الضغط إلى القيمة الطبيعية، يجب أن يكون النظام خاليًا من التسربات
أولاً، قم بفحص مستوى الضغط، ثم افتح صمام مدخل الماء المتداول ببطء. بعد أن يظهر الماء في الجزء العلوي من الخلاط، أغلق الصمام. بعد ذلك، افتح صمام مدخل الماء المتداول تدريجياً حتى يصل إلى وضع الفتح الكامل. كما يجب فتح صمام خروج الماء المتداول ببطء، ويمكن التحكم في درجة حرارة خروج الغاز عبر استخدام صمام الخروج
خطوات التشغيل: 1. تحقق من حالة صمامات التغذية بالماء وصمامات العودة، يجب أن تكون مغلقة بعد انتهاء عمليات الصيانة الطبيعية، بينما يجب أن تكون صمامات التصريف مفتوحة. 2. أغلق صمام التصريف العلوي، ثم فتح صمام التحكم اليدوي للمدخل ببطء مع الحفاظ على درجة فتح منخفضة، لطرد الغاز الموجود داخل المبرد من خلال صمام التصريف السفلي. 3. عندما يبدأ تدفق كمية كبيرة من الماء في نظام التصريف، يمكن إغلاقه. افتح صمام المياه الداخلي على أقصى حد، وفي نفس الوقت أغلق صمام المياه الخارجي. 4. يتم ضخ الهواء حسب الظروف الفعلية إلى الضغط المناسب لإجراء فحص الختم، وبعد التأكد من عدم وجود مشاكل يمكن استخدامه.
أغلق صمام المخرج، وافتح فتحة التفريغ. افتح صمام المدخل، وبعد تفريغ الهواء أغلق صمام التفريغ الخارجي، ثم افتح صمام المخرج.
١. فحص صمامات مدخل ومخرج مبرد المراحل المغلق; ٢. فتح صمامات مسارات الماء في الخافض الحراري للواردات، وفتح صمام تفريغ الماء المبرد قليلاً لتفريغ الهواء ; ٣. بعد انتهاء عملية التفريغ، افتح صمام المياه.
أولاً، افتح الصمام الرئيسي لدخول الماء في نظام التدوير، ثم افتح الصمام الرئيسي لعودة الماء، وضبط ضغط الماء عند حوالي 0.4 ميجا باسكال. ثم افتحوا تدريجيًا صمامات المياه الداخلة والخارجة لكل مبرد مائي وما شابه. ثم يتم تفريغ الغازات الموجودة داخل أنابيب المياه المتداولة.
أولاً، أضف الوقود، ثم تحقق من وجود تسرب للوقود.