Thread Content
عادةً ما نطلي قاعدة البرج بطلاء مقاوم للحريق، بسمك 30 مم. سألونا اليوم أثناء العمل عن نوع طلاء المقاومة للحريق الذي يجب استخدامه، وما هي المتطلبات المحددة. هل واجه الجميع هذه المشكلة؟ يجب ألا يكون ذلك جزءًا من المعدات، فما مقدار الزيادة المناسبة في مقاومة الحرارة لقاعدة الفستان؟
إذا كان القطر أكثر من متر ونصف، فيجب طلاؤه بطبقة واقية من الحريق، ولا يوجد تحديد لمدة فعالية هذه الطبقة. مقاومة طلاء الحماية من الحريق للهيكل الفولاذي تتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعتين، أتذكر أن شخصًا جاء لإجراء اختبار، واستغرق الأمر 40 دقيقة باستخدام اللحام بالغاز.
يجب ألا يقل سمك طبقة الحماية من الحريق عن 50 مم، أو يتم حسابه وفقًا لمدة المقاومة أمام الحريق والتي تبلغ 2 ساعة
عادةً ما يتم احتساب ذلك بمعدل ساعتين، أما الهياكل الفولاذية فيتم احتسابها بمعدل 1.5 ساعة. كما أن هناك أنواعًا مختلفة من الطلاءات، منها الطلاءات السميكة المستخدمة في الأماكن الخارجية، والطلاءات الرقيقة جدًا؛ حيث يكفي سمك الطلاء الرقيق حوالي 12 مم، لكن يجب النظر في المتطلبات التقنية لطلاء المقاومة للحريق الصادرة عن الشركة المصنعة.
sh 3098 7.15 الحد الأقصى لمقاومة الحرارة لا يقل عن 1.5 ساعة
ما مقدار السمك عادةً؟ ما هي الكثافة؟
كان يُستخدم سابقًا أسمنت مقاوم للحريق بسمك 50 مم، أما الآن فيُستخدم طلاء مقاوم للحريق بسمك 25 مم.
لقد تحققت من المعايير، وهي تنص على أن كثافة طلاء الحماية من الحرائق السميك لا يجب أن تتجاوز 650. فهل الكثافة بهذا الانخفاض؟ يبدو أن كثافة الأسمنت تصل إلى أكثر من 2000.
عادةً، يأتي فريق الإطفاء لفحص المنتج، ويتم إجراء اختبار مقاومة الحريق لمدة ساعتين، لكن الجميع يعرف ذلك.
https://wenku.baidu.com/view/bf61a43d0912a2161479290d.html?sxts=1564799271980 هذا مفصل للغاية، ومفيد بالتأكيد!