Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة FORREST_GUMP في تاريخ 2016-9-23 الساعة 10:36. أيها الأصدقاء، حدث اليوم شيء لا أستطيع فهمه، أرجو منكم المساعدة:
الوضع: يدخل البخار من الأسطوانات إلى الأنبوب الرئيسي بقطر DN200 وبضغط 0.5 ميجا باسكال. تحتوي الأسطوانات على 4 مخارج للبخار، لكن يتم استخدام مخرج واحد فقط بقطر DN150. طول الأنبوب الذي ينقل البخار إلى الأجهزة المستخدمة للبخار هو حوالي 30 مترًا، ولم يتم تركيب صمامات تصريف الماء في هذا الأنبوب. يمكن فقط تصريف الماء عبر صمام التصريف الموجود في الأسطوانات، وقطر هذا الصمام هو DN25. تستخدم الآلة البخار بشكل غير مباشر، وبعد استنفاد البخار قبل يومين، تم إغلاق صمام خط البخار الرئيسي في الأسطوانة ذات الضغط المنخفض بقطر DN200، كما تم أيضًا إغلاق صمام استخدام البخار بقطر DN150. هذا الصباح كان هناك حاجة إلى استخدام البخار، وعند فتح صمام التحكم في جهاز توزيع البخار، حدث ارتفاع شديد في ضغط الماء (وهو أمر متوقع)، لذا تم إغلاق الصمام الرئيسي بقطر 200، وفتح صمام استخدام البخار بقطر 150 وصمام تفريغ الغاز بقطر 25، واستغرق الأمر ما يقرب من نصف ساعة لتفريغ الغاز. السؤال: بعد إيقاف تدفق البخار عبر أنابيب البخار، نسي الشخص تفريغ الماء المتكثف، وبذلك ينخفض درجة حرارة البخار فيصبح ماءً متكثفًا. كمية الماء المتكثف تساوي تقريبًا 【(0.785*0.15*0.15*30)*m3*3.2kg/m3】 = 1.7 كجم ; وفي الواقع، بعد نصف ساعة من الانتظار، يجب أن يكون الوزن على الأقل 300 كجم. من أين يأتي هذا الماء الزائد؟ (منع دخول المياه من الأنابيب الأخرى إلى أنبوب البخار)
لا شك أنها مياه تكثف البخار، وهي مياه بخار متبقية في الأنابيب، وكميتها محدودة جدًا; قد تكون هناك صمامات لم يتم إغلاقها بشكل كامل، مما يؤدي إلى تسرب البخار والماء المكثف ; من المرجح أكثر أن يكون السبب هو مياه التكثيف المتبقية في الأنابيب الرئيسية وأجهزة توزيع البخار عند فتح الصمام الرئيسي. يمكن التحقق من ذلك.
شكرًا~ عند تصريف المياه من الأنابيب الفرعية، يكون صمام الأنبوب الرئيسي مغلقًا، كما أن حجم الأسطوانات الفرعية ليس كبيرًا. لا يمكن إغلاق الصمام بشكل كامل، مما يؤدي إلى تسرب البخار تدريجيًا، حتى يمتلئ الفرع بالماء المكثف. هذا وضع مقبول إلى حد ما ; لكننا فحصنا صمامات الأنابيب الرئيسية والفرعية، وفتحنا صمام تفريغ الأسطوانة، ولم يحدث أي تسرب للبخار.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “المهندس الغاضب” في تاريخ 23/9/2016 الساعة 11:17. أود أن أسأل صاحب المنشور: كيف يمكن تفسير هذه الصيغة الحسابية؟ القطر الداخلي 150، ويجب أن يكون حجم الأنبوب 3.14*0.075*0.075*30 = 0.53 متر مكعب، وهذا هو حجم أنبوب بطول 30 مترًا. كثافة بخار الماء المشبع عند 0.5 ميجا باسكال هي 2.667 كجم/م³ (وفقًا للجداول)، و0.53 * 2.667 = 1.4 كجم
حجمي هو 0.53، وهذا ما يجمعنا. حجم البخار المشبع عند 0.5 ميجا باسكال (ج) هو 0.31 متر مكعب/كغ، والكثافة تساوي 3.2 كغ/متر مكعب.
لقد نظرت في الجدول وأخطأت في الصف. تم التعديل، تقريبًا. . . هل الأنابيب كلها مغلقة؟ هل يكون السبب تسرب داخل صمامات جانب المعدات، مما يؤدي إلى عودة الماء المستخدم في التبريد أو مواد أخرى إلى أنابيب البخار؟
يمكن استبعاد ذلك، لأنه مشروع تحديث؛ حيث تم تغيير قطر أنابيب الغاز في جانب المعدات إلى DN50، والصمامات جديدة، لذا فإن احتمالية حدوث تسرب داخلي ضئيلة جدًا; حتى في حالة التسرب الداخلي، فإن صمام DN50 لن يسمح بتسرب كمية كبيرة من الماء.
النقطة الثالثة التي أتحدث عنها: يجب أن تتخلصوا من الماء المكثف الموجود في الأنابيب أمام الصمام الرئيسي ووحدات توزيع البخار، وذلك لمدة نصف يوم تقريبًا؛ وكمية الماء المطلوب التخلص منها تقارب 300 كغم. لأنه كما تقول، حتى لو تم ملء حجم الأنابيب خلف الصمام الرئيسي بالكامل بالماء، فلن يصل الوزن إلى 300 كجم.
سعة الفرع 0.53 متر مكعب، وإذا تم ملئه بالكامل، يمكنه استيعاب 500 كجم من الماء.
إذا كان أحد طرفي أنبوب البخار متصلاً بالماء المتداول، فقد يحدث امتصاص أيضاً. لأنه بعد إغلاق الصمام الرئيسي، يتكثف البخار داخل أنابيب البخار، مما يؤدي إلى تكوّن فراغ، وهو ما يسبب الضخ العكسي مباشرةً.
يمكن فقط القول إن هذا الأسطوانة كان بها ماء من البداية، ولم يتم استخدامها من قبل، واستمر الماء في التراكم حتى وصل إلى هذا الحد