HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

أي نوع من الصمامات الكهربائية يمكنه العودة تلقائيًا إلى وضع الإغلاق عند انقطاع التيار الكهربائي؟

2016-10-06View Original

Thread Content

يوجد صمام كهربائي على خط أنابيب البنزين في مستودع الوقود، وأنتم تعلمون أن الصمامات الكهربائية العادية، عند انقطاع التيار الكهربائي فجأة، تظل في الحالة التي كانت عليها أثناء انقطاع التيار، ولا يمكنها العودة إلى وضع الإغلاق. هل يوجد أي صمام كهربائي يمكنه إغلاق الصمام في حالة انقطاع التيار الكهربائي؟ أرجو معرفة العلامة التجارية والطراز والسعر. شكرًا للجميع**.
Reply #22016-10-06
أجل، الخيار المتعلق بالحوادث هو ما يُسمى FC
Reply #32016-10-06
هذا قسم مليء بالحماس، حيث يتم تشجيع الأعضاء الجدد على المشاركة. نرجو من الجميع المشاركة أكثر في التفاعل والنقاشات في هذا القسم. إذا كان لديكم أي أسئلة، فلا تترددوا في طرحها لنساعدكم في حلها، كما يمكنكم مشاركة ما تعلمتموه مع الآخرين لنتعلم معًا ونتطور معًا. من يعطي الورود، يبقى لديه عبيرها
Reply #42016-10-06
يبدو أن مشكلة “الإغلاق التلقائي” المذكورة في الطابق الثاني ليست ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي؛ فكيف يمكن إغلاق الصمامات في غياب التيار؟
Reply #52016-10-06
إنه صمام كهرومغناطيسي، يعمل بالكهرباء وبالهواء المضغوط، ويعتبر بمثابة صمام قطع؛ لديه حالتان فقط وهما الإغلاق والفتح، ولا يمكن تعديل موضع الصمام.
Reply #62016-10-06
هناك بعض الأسئلة التي نحتاج منك تأكيدها: 1. هل صمم صمامك ليعمل مع مشغل كهربائي؟ 2. هل يوجد جهاز UPS في غرفة التحكم الخاصة بك؟ 3. يجب أن يتم توصيل الأسلاك بطريقة تسمح بعمل نظام ESD، حتى يمكن إغلاق الصمام في حالات الطوارئ. أفضل خيار هو استخدام مشغل هوائي أحادي الاتجاه، لأن الصمام سيغلق تلقائيًا بفعل الزنبرك في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو الهواء. إذا كان المحرك كهربائيًا، فيجب أن يكون جهاز UPS قادرًا على توفير الطاقة لمدة 30 دقيقة على الأقل، كما يجب ضمان عدم تلف كابلات الاتصال. ويمكن أيضًا إغلاقه عن طريق ربطه بنظام ESD.
Reply #72016-10-06
يكفي اختيار الصمام المرتبط بالحادثة: http://bbs.hcbbs.com/thread-1485160-1-1.html
Reply #82016-10-06
لم أرَ قط صمامًا كهربائيًا يمكن إغلاقه عند انقطاع التيار، يكفي فقط ضبط الصمام المُشغَّل بالهواء ليتم إغلاقه تلقائيًا. لماذا يجب أن يغلق الصمام الكهربائي عند انقطاع التيار؟ الصمام الكهربائي العادي يكون في حالة إيقاف التشغيل، ولا يتم تشغيله إلا عند الحاجة إليه
Reply #92016-10-07
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة shiwendong في تاريخ 7-10-2016 الساعة 00:10. أنظمة خزانات الوقود؛ يُنصح باستخدام صمامات كهروهيدروليكية من نوع المكبس، حيث يتم إغلاق الصمام الرئيسي في حال انقطاع التيار الكهربائي. يتم تركيب أنظمة مخازن الوقود بشكل شائع حاليًا، وترد بيانات الاتصال أدناه
Reply #102016-10-07
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة vszxp في تاريخ 2016-10-7 الساعة 19:43. يمكن استخدام العديد من الخيارات، طالما أن جهاز التشغيل الخاص بك يحتوي على نابض لإعادة التعيين. أو يمكن شراء صمامات بمحور عارٍ، وشراء جهاز تشغيل منفصل، ويمكن البحث عن “جهاز تشغيل كهربائي بنابض لإعادة التعيين” على بيدو، أو “جهاز تشغيل كهربائي يعمل بإعادة التعيين عند انقطاع التيار”
Reply #112016-10-07
١. نعم، مشغل كهربائي، من نوع ITORK الكوري، لكنه لا يحتوي على وظيفة إعادة التشغيل بعد انقطاع التيار.
٢. هناك جهاز UPS، كان موجودًا في السابق، وقد حدثت أعطال فيه أدت إلى عدم قدرة الصمام الكهربائي على الإغلاق.
٣. ما معنى توصيلات ESD؟ هل يمكن للمحرك الكهربائي تحقيق هذه الوظيفة دون استخدام محرك هوائي؟ لقد بحثت كثيرًا، يبدو أن سلسلة IQ من Rotrok وبعض المشغلات الكهربائية من سيمنز قادرة على تحقيق ذلك، لكن المعلومات المتوفرة في الصين قليلة جدًا. هل يمكنك تقديم أمثلة على الطرازات المحددة؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.