【تحليل حالات الحوادث】010 عواقب استخدام تدابير الطوارئ بشكل غير صحيح

2016-10-06View Original

Thread Content

في 17 سبتمبر، انفجر أحد الأنابيب المتعرجة داخل فرن الزيت الحراري التابع لإحدى الشركات، مما أدى إلى تسرب الزيت الحراري إلى داخل الفرن واندلاع الحريق. عندما اكتشف الموظفون ذلك، أغلقوا فورًا صفيحة الفرن ومضخة زيت التوصيل الحراري والمروحة النافخة والمروحة الساحبة، كما فتحوا باب الفرن. تكونت سحب كثيفة من الدخان فورًا داخل غرفة الغلايات، وخرجت اللهب من باب الغلاية، فتم التصرف فورًا لإخماد الحريق والإنقاذ الذاتي، مع الإبلاغ عن الأمر للمسؤولين والاتصال بالرقم 119. وصلت سيارات الإطفاء بعد دقائق قليلة، وقامت بقطع التيار الكهربائي عن غرفة الغلايات وإخماد الحريق، كما تم نقل زيت التوصيل الموجود في الخزان العلوي إلى الخزان السفلي. ثم وصلت تباعًا 10 سيارات إطفاء وسيارات رغوة، لكن الوضع لم يتحسن؛ فرغم عدم وجود نيران مباشرة، إلا أن الدخان الكثيف استمر في التزايد. بعد ذلك، اقترح الموظفون تشغيل مروحة السحب لطرد الدخان الكثيف، لكن فرق الإطفاء رفضت ذلك ومنعتهم من الدخول. ثم تم اقتراح استخدام أنابيب فولاذية يتم إدخالها من نافذة المراقبة الموجودة أمام الغلاية، بالإضافة إلى أبواب الفرن الموجودة على الجانبين، حيث يتم توجيه فوهات رش المياه نحو هذه الأنابيب لضخ المياه إلى داخل الفرن لإطفاء النيران. وكان التأثير واضحًا، حيث تم إخماد النيران داخل الفرن وفي طبقات الفحم في أقل من نصف ساعة، كما اختفى الدخان الكثيف أيضًا. في المرحلة الأولى من العملية، كان إغلاق مروحة السحب وفتح باب الفرن إجراءً غير صحيح كتدبير طارئ. مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف ولهب، مما جعل من المستحيل الدخول إلى غرفة الغلايات.
Reply #22016-10-06
مسؤولية سلامة العاملين في مجال الكيماويات: يجب المواصلة في التعلم والتحسين المستمر
Reply #32016-10-06
لكن، في المرحلة الأولى، لماذا لا يتم تشغيل مروحة السحب؟ تعرض أنبوب الزيت للتلف، مما أدى إلى تسرب زيت التبريد، وكان من الصواب إيقاف تشغيل المفاعل فورًا، فلماذا يجب فتح باب الغرفة الداخلية للمفاعل؟
Reply #42016-10-06
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة zdl1966 في تاريخ 6 أكتوبر 2016 الساعة 18:51، وهذا يُعد مثالًا على سوء تطبيق الإجراءات الطارئة من قبل عامل التدفئة. يجب إيقاف المراوح والرفوف الخاصة بالتسخين ومضخات الزيت، كما يجب إغلاق صمامات دخول وخروج مضخات الزيت. بعد ذلك، يتم فتح الصمامات الخاصة بتصريف الزيت من الخزان العلوي إلى الخزان السفلي، ثم يتم التخلص من الفحم الموجود في الخزان، مع تشغيل الرفوف بأقصى سرعة.
Reply #52016-10-07
لدي أيضًا غلاية زيت توصيل حراري، دعني أتعلمها قليلًا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.