طلب مساعدة! لماذا يُظهر جهاز إرسال مستوى السائل ذو الفلانجتين من روزمونت رسالة FAIL MODULE؟ الطراز هو 3051: L
الجهاز تالف، إذا لم يكن مغطى بالضمان، فمن الأفضل شراء جهاز جديد مباشرةً؛ فهذا النوع من الأعطال ناتج عن أسباب بشرية
هل هناك أشياء أخرى بخلاف عرض هذا الكود؟
معنى “FAIL MODULE” هو وحدة تالفة، أي أن الحساس قد انقطع أو تعرض لعطل. الحالات الشائعة التي تؤدي إلى ظهور رسالة “FAIL MODULE” هي كالتالي: 1. تلف وحدة الغشاء، فإذا تم فك الجهاز وإعادة تشغيله بعد إزالة التجمد ولا تزال الرسالة تظهر، فمن المحتمل أن لا يكون هناك حل، لأن تلف وحدة الغشاء يجعل من المستحيل على معظم الشركات في البلاد إصلاحها، لذا من الأفضل شراء جهاز جديد. ٢. قد يكون السبب عطل في لوحة الدوائر أو الجهاز الكهربائي، وقد يعود ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة. ٣. يؤدي الضغط الزائد إلى تلف المستشعر. ٤. خلل في الاتصال بين صندوق الحساسات ووحدة التخفيف. 5. وسط القياس غير متوافق. 6. توصيل سلك الحماية بسلك الجهد السالب 24 فولت. عادةً، بعد حدوث خطأ FAIL MODULE، لا يمكن حل المشكلة باستخدام جهاز التحكم اليدوي HART.
عادةً ما يحدث هذا المشكلة لعدة أسباب: 1. مشكلة في اللوحة الإلكترونية، جرب استخدام لوحة إلكترونية أخرى. 2. تراخي الأسلاك، تحقق من حالة اتصال الأسلاك وثبّتها. 3. تلف الأسلاك، قد يكون هناك تلف في الأسلاك أو في المنطقة المغلفة بالمادة اللاصقة أو في المكان الذي تصل إليه الأسلاك، مما يمنع وصول الضغط، وهو ما يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة، ويجب استبدال جهاز الإرسال، فلا يمكن إصلاحه من قبل الشخص العادي، بل يجب إرساله إلى المصنع. 4. تلف الغشاء، تحقق من حالة الغشاء