في أجهزة PE، انخفضت كفاءة تبادل الحرارة في مبددات حرارة حبيبات التكتل الصادرة عن الوحدة مؤخرًا بشكل ملحوظ، وقد تم إيقاف التشغيل لأجل تنظيفها لمدة نصف شهر. يُشتبه أن السبب هو ترسب الرواسب على جانب الماء المتداول، وقد تم ضبط درجة حرارة الماء إلى 76 درجة مئوية. كم مرة يجب تنظيف مبدل حرارة الماء الحبيبي في أجهزة الجميع؟ هل تراكم الرواسب على جانب المياه المتدويرة شديد؟
لقد تم التنظيف منذ نصف شهر فقط، لذا من المفترض ألا يكون هناك ترسبات، هل هو نوع من أجهزة التبادل الحراري؟ هل من الممكن أن يكون قد تم تركيبه بشكل خاطئ بعد التنظيف؟
لقد تم الصيانة للتو، وربما يكون السبب هو الأوساخ الموجودة في محطة المياه المعاد تدويرها. الجانب المائي للحبيبات هو ماء مقطر، والغرض من ذلك هو فحص حالة تكوين الحبيبات، لمعرفة ما إذا كان هناك كمية كبيرة من البودرة الدقيقة داخل خزان الحبيبات. في الوقت نفسه، عادةً ما يكون هناك مبدلان للوحات، يمكنك تغييرهما لترى الفرق. الجهاز الآخر يتم تنظيفه بالشطف العكسي.
صندوق المياه المزود بالحبيبات يحتوي بالفعل على كمية كبيرة من الغبار الدقيق، ولا أعرف كيف أحل هذه المشكلة. يجب بالتأكيد إيقاف مبدل حرارة الماء الحبيبي وتنظيفه
فهل السبب هو انسداد جانب المياه المتداولة، أم زيادة التقسيمات في جانب المياه المحتوية على الجزيئات؟ بالإضافة إلى ذلك، ما هي أشكال مبادلات الحرارة؟
أليس لديكم مرشح في مياه التكرير الخاصة بكم؟ من الأفضل استخدام تصفية من المستوى الثاني لهذا. يتم تصفية الماء العائد مرة واحدة قبل دخوله خزان التخزين، أي يجب أن يحتوي خزان التكرير على جهاز تصفية خاص به، كما يجب تركيب فلتر من نوع سلة تصفية أمام مضخة الدوران، وبذلك لن يتراكم طبقة من الغبار على مبادلات الحرارة، مما يؤدي إلى إطالة وقت تنظيفها. تنظيف الفلتر أسهل بكثير من تنظيف وحدة التبادل اللوحية.
في العديد من أنظمة التكرير باستخدام الضغط، يوجد فقط لوح تصفية مدمج في خزان الماء، ولا يوجد مرشحات على شكل سلال
يكفي إضافة جهاز تصريف إلى خزان التجميع، ليتم تصريف الأشياء العائمة على سطح الماء. تأثير تبادل الحرارة ضعيف، ويُعتقد أن المشكلة في جانب الماء المحتوي على الجسيمات.