Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة wang*nhua77020 في تاريخ 2016-10-12 الساعة 07:26. جدول شامل لفترات فحص المعدات الخاصة عالية الفائدة، يمكنك مقارنته بمعدات شركتك~ تعريف المعدات الخاصة: 1. المعدات الخاصة هي مصطلح يشمل جميع المعدات والمنشآت التي تتعلق بسلامة الحياة وتنطوي على درجة عالية من الخطورة. خاصيتان أساسيتان: الأولى هي أنها تتعلق بسلامة الحياة ; الثاني هو أن المخاطر فيه كبيرة. يُطلق عليها على المستوى الدولي “المعدات ذات الخطورة المحتملة”، و“المعدات الخطرة”, و“المعدات ذات الخطورة الخاصة”. 2. مبادئ الإدراج ضمن نطاق المراقبة: أولاً، التسبب في إلحاق الضرر بالجماعة ; الثاني: التسبب في إلحاق الضرر بالآخرين ; ثالثًا، إحداث تأثير اجتماعي كبير. هناك 8 أنواع من المعدات الخاصة التي تخضع للرقابة الأمنية في بلادنا ▲ 3 أنواع من المعدات التي تعمل تحت ضغط، وهي الغلايات، والخزانات المضغوطة، والأنابيب المضغوطة ; ▲خمسة أنواع من المعدات الميكانيكية والكهربائية، وهي: المصاعد، وآلات الرفع، ووسائل النقل بالكابلات لنقل الركاب، وألعاب الترفيه، والمركبات الميكانيكية داخل المواقع (المصانع). ومن بينها، المصاعد هي أجهزة كهروميكانيكية تعمل بواسطة محركات، وتستخدم صناديق تتحرك على قضبان صلبة أو درجات تتحرك على مسارات ثابتة، لرفع الأشخاص أو البضائع أو نقلهم بشكل أفقي، وتشمل المصاعد العادية، والسلالم المتحركة، والممرات المتحركة وغيرها. التلفريك لنقل الركاب هو جهاز ميكانيكي كهربائي يعمل بواسطة محرك، ويستخدم حبالًا مرنة لسحب وسائل النقل مثل العربات من أجل نقل الأشخاص، ويشمل ذلك التلفريك الهوائي لنقل الركاب، والكابلات المستخدمة في نقل الركاب، وغيرها. الألعاب الترفيهية الكبيرة، هي تلك الأجهزة المستخدمة لأغراض تجارية لنقل الركاب وتوفير الترفيه لهم، ويتم تحديدها بأن تكون سرعتها القصوى أثناء الحركة 2 متر/ثانية أو أكثر، أو أن يكون ارتفاعها عن سطح الأرض 2 متر أو أكثر. تشمل المعدات الخاصة ملحقات الأمان المرتبطة بها، وأجهزة الحماية، بالإضافة إلى المرافق المتعلقة بأجهزة الحماية هذه. ضرورة الرقابة على سلامة المعدات الخاصة ▲ تُعتبر الغلايات والحاويات تحت الضغط والأنابيب تحت الضغط من المعدات الخاصة التي تُستخدم على نطاق واسع في الإنتاج والحياة اليومية، وهي معدات قد تشكل خطرًا بالانفجار. ▲تعتبر المصاعد وآلات الرفع والقطارات الكهربائية لنقل الركاب وألعاب الترفيه والمرافق الترفيهية والمركبات الميكانيكية داخل المصانع من المعدات الخاصة المستخدمة لنقل الأشخاص، وعند تعطلها، غالبًا ما ينجم عن ذلك حوادث إصابة بشرية. يجب أن يتم تصميم وتصنيع وتركيب وصيانة وتحديث المعدات الخاصة، وفقًا لأنظمة الرقابة على سلامة المعدات الخاصة، ويشترط الحصول على ترخيص قانوني للقيام بهذه الأنشطة. يجب على الجهة المستخدمة للمعدات الخاصة أن تقوم بتسجيل هذه المعدات لدى الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المعدات الخاصة، وذلك قبل استخدام هذه المعدات أو خلال 30 يومًا من بدء استخدامها. يجب وضع علامات التسجيل في مكان بارز على ذلك الجهاز الخاص، أو تثبيتها عليه. يجب على الجهات المستخدمة للمعدات الخاصة أن تقوم، وفقًا لمتطلبات الفحص الدوري المنصوص عليها في المعايير التقنية الخاصة بالسلامة، بتقديم طلب لإجراء الفحص الدوري إلى مؤسسات فحص واختبار المعدات الخاصة قبل انتهاء مدة صلاحية نتائج الفحص السابق بشهر واحد. يجب فحص المعدات الخاصة بشكل دوري، ويُعاقب من يستخدم معدات خاصة لم تخضع للفحص الدوري أو أظهرت نتائج فحص غير مقبولة، بغرامة لا تزيد عن 20 ألف يوان. يُفرض غرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف يوان على من يستخدم حاويات ضغط لم تخضع لفحوصات دورية أو فشلت في الفحوصات، لتخزين المواد الكيميائية الخطرة. يجب فحص الملحقات الأمنية للمعدات الخاصة، وأجهزة الحماية الأمنية، وأجهزة القياس والتحكم بشكل دوري وفقًا للمتطلبات ذات الصلة. يجب على العاملين في المعدات الخاصة أن يخضعوا للتقييم من قبل الجهات المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة المعدات الخاصة، وفقًا للوائح ذات الصلة، وأن يحصلوا على شهادة خاصة بالعمل في هذه المجالات بالشكل الموحد، حتى يتسنى لهم القيام بالأعمال أو المهام المطلوبة منهم. دورة فحص اسم الجهاز ورمزه: يتم الفحص الخارجي للغلايات (1000) عادة مرة في السنة. يتم إجراء الفحوصات الداخلية عادةً كل سنتين. يتم إجراء اختبارات الضغط المائي عادة كل 6 سنوات. الخزانات تحت الضغط (2000)، النوع الثابت (2100): يجب إجراء فحص سنوي لها مرة واحدة على الأقل في كل عام. يجب إجراء الفحص الشامل الدوري لأول مرة خلال 3 سنوات من بدء التشغيل. يتم تحديد موعد الفحص الدوري التالي من قبل جهة الفحص، وذلك بناءً على مستوى سلامة الخزانات تحت الضغط. 1. في حالة كانت درجة الأمان 1 أو 2، يتم ذلك عادة كل 6 سنوات ; 2. في حالة كانت درجة الأمان 3، فعادةً ما يتم ذلك كل 3 إلى 6 سنوات ; 3. في حالة كانت درجة الأمان 4، فإن فترة الفحص تُحدد من قبل جهة الفحص. 4. في حال كانت درجة الأمان 5، يجب معالجة العيوب، وإلا لا يجوز الاستمرار في استخدامه. يجب إجراء اختبار المقاومة مرة واحدة على الأقل في كل فترتين بين عمليات التفتيش الشاملة. يجب إجراء فحص سنوي واحد على الأقل كل عام للمركبات الخزانية المتنقلة (2200)، وعربات الخزانات السكك الحديدية (2210)، والحاويات الخزانية (224). فحص شامل للمركبة الجديدة بعد عام من أول فحص لها ; بالنسبة للوحدات التي تصنف ضمن الفئتين 1 و2 من حيث مستوى الأمان، يجب إجراء الفحص كل 5 سنوات على الأقل بالنسبة للشاحنات المبردة، وكل 4 سنوات على الأقل بالنسبة للعربات السكك الحديدية المبردة، وكل 5 سنوات على الأقل بالنسبة للحاويات المبردة ; مستوى السلامة هو الدرجة 3؛ يجب فحص الشاحنات الصهريجية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، والقطارات الصهريجية مرة واحدة على الأقل كل سنتين، والحاويات الصهريجية مرة واحدة على الأقل كل 2.5 سنة. يجب إجراء اختبار المقاومة كل 6 سنوات على الأقل. يجب إجراء فحص سنوي للمقطورات ذات الأنابيب الطويلة مرة واحدة على الأقل في كل عام، وذلك في عام 2230. الفحص الدوري الأول كل 3 سنوات (للمواد من الفئة أ) ; 4 (تعبئة بوساطة وسيط من الفئة B). فحص دوري كل 5 سنوات (للمواد من الفئة أ) ; 6 (تعبئة بوساطة وسيط من الفئة B). خزان الغاز (2300) وهو خزان يحتوي على غازات مسببة للتآكل، يتم فحصه كل سنتين. يجب فحص الخزانات التي تحتوي على الغازات بشكل دوري، كل 3 سنوات. يجب فحص الخزانات التي تحتوي على غازات خاملة كل 5 سنوات. خزانات الغاز البترولي المسال، وفقًا لمواصفات **المعيار GB 8334. (خزانات الغاز البترولي المسال المعدة للاستخدام، من طراز YSP-0.5 وYSP-2.0 وYSP-5.0 وYSP-10 وYSP-15، فإن فترة الفحص من التاريخ الأول للتصنيع وحتى الفحص الثالث تكون 4 سنوات، أما فترة الفحص الرابعة فهي 3 سنوات) ; بالنسبة لنوع YSP-50، يتم فحصه كل 3 سنوات. ) أسطوانات الغاز الحرارية المنخفضة، يتم فحصها مرة كل ثلاث سنوات. يتم فحص خزانات الغاز البترولي المسال المستخدمة في السيارات كل خمس سنوات، أما خزانات الغاز الطبيعي المضغوط المستخدمة في السيارات فيتم فحصها كل ثلاث سنوات. عند تصفية السيارة، يتم تصفية خزانات الغاز المستخدمة فيها أيضًا. يتم إجراء فحص دوري للمصعد (3000) مرة واحدة في السنة. آلات الرفع (4000): معدات الرفع الخفيفة والصغيرة، رافعات الجسور، رافعات الأبواب، رافعات القواعد، رافعات الكابلات، رافعات الأبراج، رافعات السكك الحديدية، رافعات الذراع الدوارة، ومعدات وقوف السيارات الميكانيكية – يتم فحصها كل سنتين. أما الرافعات المستخدمة في رفع المعادن المنصهرة أو المعادن الساخنة، فيتم فحصها كل عام ; رافعات البرج والمصاعد والرافعات المتنقلة مرة في السنة، بينما رافعات الحاويات ذات الإطارات تُفحص مرة كل سنتين. يجب إجراء صيانة روتينية وفحص ذاتي لآلات الرفع مرة على الأقل شهريًا، وإجراء فحص شامل مرة كل عام. المركبات الميكانيكية المخصصة للاستخدام داخل الموقع (5000)، فترة الفحص الدوري لها هي سنة واحدة. دورة الفحص الدوري للمرافق الترفيهية الكبيرة (6000) هي 0.5 سنة. مكونات الأنابيب تحت الضغط (7000)، الأنابيب تحت الضغط (8000)، يجب إجراء فحص سنوي للأنابيب طويلة المسافة رقم 8100 مرة واحدة على الأقل في السنة، أما الأنابيب التي يتم فحصها بشكل كامل فلا حاجة لإجراء فحص سنوي لها. يتم إجراء الفحص الشامل للأنابيب الجديدة عادةً في غضون 3 سنوات من بدء استخدامها، ويتم تحديد فترات الفحص الشامل التالية وفقًا للمادة 23 من هذه القواعد. يجب إجراء فحص سنوي للأنابيب العامة رقم 8200 مرة واحدة على الأقل في كل عام، أما في السنوات التي يتم فيها إجراء فحص شامل، فيمكن عدم إجراء الفحص السنوي. الفحص الشامل لأنابيب الغاز عالية الضغط من الفئة GB1–Ⅲ: أقصى فترة بين الفحوصات هي 8 سنوات ; الأنابيب العالية الضغط من الفئة GB1–IV، وأنابيب الضغط المتوسط، والأنابيب من الفئة GB2: يكون الحد الأقصى لفترة الفحص الشامل 12 عامًا ; لا يتجاوز الفترة الزمنية للفحص الشامل للأنابيب المصنوعة من أنابيب PE أو الحديد الزهر 15 عامًا. يجب إجراء فحص للأنابيب الصناعية رقم 8300 عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل كل عام. لا يجب أن تتجاوز فترة الفحص الشامل الأولي ثلاث سنوات ; عادةً، لا يتجاوز مدة فحص الأجهزة التي تصنف في المستوى الأول والمستوى الثاني من حيث الأمان 6 سنوات ; في الحالات التي يكون فيها مستوى الأمان 3، فإن فترة الفحص عادةً لا تتجاوز 3 سنوات ; يجب إعتبار المنتج غير صالح للاستخدام إذا كانت درجة الأمان له 4. عادةً، لا يتجاوز الفترة الزمنية للفحص الشامل لأنابيب الضغط من الفئتين GC1 وGC2 6 سنوات ; وفقًا لدورة الفحص المحددة بناءً على نتائج اختبار التقييم القائم على المخاطر (RBI)، فإنها عادةً لا تتجاوز 9 سنوات ; عادةً، لا يتجاوز الفترة الزمنية للفحص الشامل لأنابيب الفئة GC3 تسع سنوات. يتم إجراء فحص سنوي لقطارات النقل الجوي للركاب (9000)، بينما يتم إجراء فحص شامل كل ثلاث سنوات. يتم إجراء فحص دوري سنوي لقطارات الركاب المسحوبة. يتم إجراء فحص سنوي لقطارات الركاب مرة واحدة في السنة. يتم إجراء فحص شامل كل ثلاث سنوات. الملحقات الأمنية وأجهزة الحماية الأمنية (F000): يجب فحص صمامات الأمان المستخدمة في الخزانات ذات الضغط الثابت مرة واحدة على الأقل كل سنة ; يتم التعامل مع الحالات الخاصة وفقًا للمواصفات التقنية المناسبة. يجب فحص صمام الأمان على الأقل مرة واحدة في السنة. بالنسبة لصمامات الأمان ذات التحميل المباشر على الزنبرك، يمكن تمديد فترة الفحص إلى 3 سنوات أو 5 سنوات عند استيفاء الشروط المحددة. يجب فحص صمامات الأمان المستخدمة في الأنابيب الصناعية مرة واحدة على الأقل كل سنة ; يتم التعامل مع الحالات الخاصة وفقًا للمواصفات التقنية المناسبة. عادةً ما يتم التحقق منها مرة واحدة على الأقل في السنة، أما بالنسبة لصمامات الأمان التي تعمل بواسطة الضغط المباشر على الزنبرك، فيمكن تمديد فترة التحقق إلى 3 سنوات في حال استيفاء الشروط المناسبة. يجب فحص صمامات الأمان في الغلايات المستخدمة مرة على الأقل كل عام. يجب ضبط وفحص صمام الأمان الموجود على الغلاية وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة، أو مرة واحدة على الأقل سنويًا. يجب معايرة مقياس الضغط مرة واحدة على الأقل كل سنة. يجب فحص ورقة التفجير مرة واحدة على الأقل كل سنة. يجب فحص سرعة عمل جهاز تحديد السرعة مرة كل سنتين. يجب التحقق من سرعة عمل جهاز الأمان ضد السقوط مرة كل سنتين. يجب فحص أجهزة قياس درجة الحرارة مرة واحدة على الأقل كل سنة.
هناك قواعد جديدة بخصوص الغلايات (لا أعرف التفاصيل بالضبط). هذا العام، أجرت وحدتنا الفحص السنوي للغلايات، وقال موظفو المعهد المتخصص إنه ابتداءً من الآن، سيتم إجراء فحص داخلي لغلايات وحدتنا كل 3 سنوات، بينما يتم إجراء الفحص الخارجي مرة كل سنة.