كما هو مذكور في العنوان، هل من الممكن تحديد منطقة للتغليف، لإجراء عمليات بسيطة مثل لف الباليتات؟
لا، يُعرّف المخزن بأنه مكان للتخزين فقط، ولا ينبغي أن تكون هناك أي عمليات أخرى فيه
المرجع: «معايير السلامة من الحرائق في التصميم المعماري» GB50016-2006، البند 3.3.15: يُحظر تمامًا إنشاء مساكن للعمال داخل المستودعات. يُحظر تمامًا إنشاء مكاتب أو غرف استراحة في المستودعات من الفئتين أ وب، كما لا ينبغي بناؤها بالقرب منها. يمكن تحديد منطقة للتعبئة، ولكن يجب أن تلبي متطلبات التصميم المقاوم للانفجارات: أولاً، يجب أن يكون محرك آلة اللف مقاوماً للانفجارات ; يتم استخدام طريقة توصيل مقاومة للانفجارات ; يجب استخدام أدوات التعبئة الأخرى في نفس الجهاز ذات المقاومة للانفجار ; من الصعب جدًا تحقيق المتطلبات ; يمكن تخصيص منطقة للتغليف داخل المستودع ;
يعتقد الشخص أنه يمكن الرجوع إلى المادة 3.3.10 من “معايير السلامة من الحرائق في التصميم المعماري” GB50016-2014 فيما يتعلق بمتطلبات المباني اللوجستية: عندما يكون الغرض الرئيسي من المبنى هو التخزين، أو عندما يكون من الصعب تحديد الغرض الرئيسي للمبنى، فيجب تطبيق الأحكام المتعلقة بالمستودعات وفقًا لهذه المعايير. أما في حالة وجود مناطق للمعالجة مفصولة تمامًا عن مناطق التخزين بواسطة جدران حماية من الحرائق، فيمكن تحديد متطلبات السلامة من الحرائق لكل منطقة على حدة وفقًا للأحكام المتعلقة بالمصانع والمستودعات في هذه المعايير.
أعتقد شخصيًا أنه طالما لا يتعلق الأمر باستخدام أجهزة كهربائية، فلا مشكلة، ويمكن ذلك. أنتظر الخبير...
لا يُعد توفير مناطق للتغليف في المستودعات من الفئتين أ وب خيارًا مناسبًا، ففي رأيي يجب تخصيص منطقة للتغليف في منطقة وسيطة منفصلة
أفادت وحدة التصميم بأنها استشارت الجهة المسؤولة عن إعداد اللوائح الإنشائية، وكان ردهم أن المستودعات اللوجستية عادةً ما تُصنف ضمن الفئة ج، بينما لا تُعتبر تلك التابعة للفئتين أ وب من مستودعات لوجستية.