نقاط الاختبار لمهندسي الإطفاء: تصنيف أجهزة إطفاء الحرائق وكيفية التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها
Thread Content
سيخضع مهندسو الإطفاء لاختبارات عام 2016 في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر، ولم يتبق سوى أقل من شهر. لا نعرف كيف يسير تحضير الطلاب، لذا قمنا بجمع معلومات حول “تصنيف أجهزة الإطفاء وكيفية التخلص منها”، على أمل أن تساعد هذه المعلومات الطلاب في تحضيراتهم. أولاً، تصنيف أجهزة إطفاء الحرائق: يمكن تصنيف أجهزة إطفاء الحرائق حسب نوع المادة المستخدمة في إطفاء الحرائق إلى خمس فئات: 1. أجهزة إطفاء الحرائق التي تستخدم البودرة الجافة. هناك نوعان رئيسيان من مواد إطفاء الحرائق، وهما بيكربونات الصوديوم وأملاح الفوسفات الأمونيوم. 2. طفاية الكربون ديوكسيد. ٣. طفايات الحريق الرغوية. ٤. طفاية الحريق من النوع المائي. 5. خراطيم إطفاء الحرائق من نوع الهالوجينات (المعروفة باسم خراطيم الإطفاء “1211” و“1301”). يمكن تصنيف خراطيم إطفاء الحرائق حسب طريقة الضغط المستخدم في تشغيلها إلى ثلاث فئات: 1. خراطيم الإطفاء التي تعتمد على تخزين الغاز. ٢. خراطيم الإطفاء ذات التخزين الغازي: وهي خراطيم إطفاء يتم تشغيلها بواسطة ضغط الغاز المضغوط أو الغاز المسال الموجود في خزان الغاز الموجود على الخرطوم.٣. خراطيم الإطفاء التي تعتمد على التفاعل الكيميائي: وهي خراطيم إطفاء يتم تشغيلها بواسطة ضغط الغاز الناتج عن التفاعلات الكيميائية داخل الخرطوم.
ثانيًا: حالات تصفية خراطيم الإطفاء
يمكن تصفية خراطيم الإطفاء في ٤ حالات:
أولاً: الخراطيم المدرجة في قائمة الخراطيم التي يجب التخلص منها وفقًا للوائح المعمول بها.
ثانيًا: الخراطيم التي وصلت إلى نهاية فترة استخدامها.
ثالثًا: الخراطيم التي تعرضت لأضرار جسيمة أو عيوب كبيرة أثناء الاستخدام.
رابعًا: الخراطيم التي تم اكتشاف وجود أضرار جسيمة أو عيوب فيها أثناء عملية الصيانة. بعد تقادم طفايات الحريق، تقوم وحدة إدارة استخدام المبنى بتغييرها وفقًا لمبدأ البديل المكافئ. ١. تم إدراج أنواع خراطيم الإطفاء التالية ضمن **قائمة الإلغاء التي تم نشرها، وذلك لأن مواد التبريد المستخدمة فيها تتسم بقوة التآكل والسمية، أو لأن استخدامها يتطلب قلبها رأسًا على عقب، مما يشكل خطرًا معينًا على المشغلين أثناء الاستخدام، ولذلك تم إدراجها ضمن **قائمة الإلغاء، ويتم التخلص منها فور اكتشافها: (١) خراطيم الإطفاء القائمة على الأحماض والقواعد. (2) طفايات الحريق من النوع الرغوي الكيميائي. (3) طفاية الحريق من النوع المستخدم بشكل معكوس. (4) طفايات الكلوروبروموميثان ورباعي كلوريد الكربون. (5) طفايات الحريق من نوع 1211، وطفايات الحريق من نوع 1301. (6)** أنواع طفايات الحريق الأخرى التي حددت السياسة إلغاءها صراحةً. يتم التخلص من طفايات الحريق التي لا تتوافق مع نظام الإدخال في سوق منتجات الإطفاء، بعد اكتشاف ذلك خلال عمليات التفتيش. 2. مدة إتلاف طفايات الحريق: تُعتبر طفايات الحريق المحمولة يدويًا أو التي تُنقل على عربات قديمة ويجب التخلص منها عندما يصل تاريخ تصنيعها إلى أو يتجاوز المدد المحددة التالية: (1) بالنسبة لطفايات الحريق المائية، يجب التخلص منها بعد مرور 6 سنوات من تاريخ تصنيعها. (2) ينتهي العمر الافتراضي لخراطيم الإطفاء بالبودرة وخراطيم الإطفاء بالغازات النقية بعد 10 سنوات من تاريخ التصنيع. (3) انتهت مدة صلاحية طفاية ثاني أكسيد الكربون بعد 12 عامًا من تاريخ التصنيع. 3. يتم التخلص من أجهزة الإطفاء التي تعاني من أضرار أو عيوب خطيرة، وذلك في حال وجود أحد الحالات التالية: (1) تآكل شديد في الأسطوانة (تساقط كمية كبيرة من الطلاء، ويزيد مساحة التآكل عن ثلث المساحة الكلية للأسطوانة، بالإضافة إلى وجود تجاويف على سطحها)، أو تآكل شديد في نقاط الربط أو قاعدة الأسطوانة. (2) تشوه واضح في الأسطوانة، وأضرار ميكانيكية شديدة. (3) الرأس يحتوي على تشققات، أو يفتقر إلى آلية لتخفيف الضغط وغيرها من العيوب. (4) يوجد في الأسطوانة هياكل غير معقولة مثل القاع المستوي. (5) طفايات الحريق المحمولة التي لا تحتوي على آلية رش متقطعة. (6) عدم وجود اسم المصنع وتاريخ الإنتاج (بما في ذلك تساقط اللافتة، أو غموض اسم المصنع على اللافتة، أو عدم إمكانية قراءة ختم تاريخ الإنتاج). (7) الأسطوانة أو الرأس موجود عليها آثار للإصلاح مثل اللحام بالقصدير أو النحاس أو الترميم. (8) محترق بالنار. يتم التخلص من طفايات الحريق التي تفي بشروط الإتلاف، وذلك بعد التأكد من عدم وجود ضغط داخل الطفاية، عن طريق عمل ثقوب في جسم الطفاية وخزان الغاز، أو ثنيه أو قطعه، مع تسجيل حالة إتلاف كل طفاية على حدة.