تقنية خفض قيمة COD في المياه المستخدمة في الدوران بسرعة: حاليًا، من أجل توفير المياه، تم رفع معدل تركيز المياه في الأبراج الخاصة بتبريد المياه إلى 4 أضعاف، وتبلغ نسبة الملوحة حوالي 3000 ملغ/لتر. كما أن المياه تُطرد عادةً عبر القنوات الخارجية، لكن بسبب مشاكل مثل التسربات، تصبح قيمة COD في المياه المستخدمة في الدوران أكبر من 50 ملغ/لتر، وقيمة النيتروجين الأمونيائي أكبر من 5 ملغ/لتر، مما يمنع طرد هذه المياه عبر القنوات الخارجية. كما أن ارتفاع نسبة الملوحة يمنع طرد المياه عبر الآبار الخاصة بالتصريف، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تلف المعدات. لذلك، من الضروري إيجاد طريقة سريعة لخفض قيمة COD، حتى يمكن طرد المياه عبر القنوات الخارجية في حال حدوث أي مشاكل. شكرًا للجميع! ؟ ؟ @li*ch1968، @المسار_الرمادي01، @zouchaohao، @هواندو لحماية البيئة، @wamj6566، @68589544، @zjing80، @zxz017، @slll611
عادةً ما يتم إضافة كمية معينة من المواد المؤكسدة مثل هيدروكسيد الصوديوم لتحليل الكائنات الدقيقة والمواد العضوية الموجودة بداخله، لكن يجب عدم المبالغة في الكمية حتى لا يتأثر قيمة الرقم الهيدروجيني
مستوى COD أكبر من 50 ملغ/لتر، ومستوى النيتروجين الأمونيائي أكبر من 5 ملغ/لتر؛ لا يمكن تصريف المياه بهذه الطريقة. أليس المعيار المطلوب 60؟
هل يعني أن قيمة COD تزيد عن 50 ملغ/لتر، وقيمة النيتروجين الأمونيائي تزيد عن 5 ملغ/لتر، ذلك إجراء تحليل يدوي أم بيانات مراقبة في الوقت الفعلي؟
يا للعجب، يريدون من الخيل أن تركض دون أن يُعطوها علفًا! تحكم في مصدر المياه المضافة، وقلل الإفرازات بشكل مناسب، وتأكد من عدم وجود تسريبات في نظامك، وبذلك لن يحدث أي زيادة! ؟ ؟ ؟ ؟ :النصر::النصر:
إلى أين يتم تصريف مياه الغسيل العكسي لخزانات الترشيح الجانبية عادةً؟ تركيز هذا الجزء أعلى. جزء من قيمة COD ناتج عن الكائنات الدقيقة، بينما يعود الجزء الأكبر إلى تأثير أيونات الكلور، وارتفاع مستوى الملوحة لا يضمن انخفاض قيمة COD.
لا توجد طريقة مثالية لمعالجة المياه؛ فإذا لم يتسنَّ تحليل الملوثات إلى مواد غير عضوية وإزالتها من الماء، فيجب أن يكون هناك مكان لها، سواء كمواد صلبة أو غازات، من أجل تقليل تركيز الملوثات في الماء. ويُعد التوازن الكيميائي مبدأً أساسيًا في ذلك.
يمكن لجهازي أن يقلل من الانبعاثات عبر تقنية المياه المتدويرة، ويحل محل نظام إضافة المواد الكيميائية، كما يقوم بإزالة الرواسب والتعقيم وكبح نمو الطحالب بطريقة فيزيائية.
يا صاحب الموضوع، أنصح بقياس مكونات COD لكي يمكن التعامل معها بشكل مستهدف؛ فالطرق الكيميائية هي التي تساعد في التخلص من COD بسرعة، وبما أن خصائص المواد المختلفة تختلف، فإن قياس المكونات سيساعد في التعامل معها بشكل فعال
اتصل بي LZ، لقد تمكنا بالفعل من حل مشكلة تلوث المياه المستخدمة في العمليات الكيميائية لدى العديد من الشركات الكيميائية