Thread Content
تحدثت في المنشور السابق عن أن لفائف البخار تعمل أيضًا كلفائف تبريد. إذًا، يدخل الماء المبرد من الأسفل، ويتم توصيله عبر فتحة ثلاثية قبل صمام قطع جهاز التنظيف. ينص الدليل التشغيلي بوضوح على أنه أثناء التبريد، يجب إغلاق صمام القطع أولاً، ثم فتح صمام العودة للماء، وبعد ذلك فتح صمام تدفق الماء. لكن بعض الموظفين لا يغلقون صمامات القطع، ويشتكون في نفس الوقت من طول وقت التبريد. السبب الأساسي لفترة التبريد الطويلة هو عدم إغلاق صمام القطع، مما أدى إلى تسرب جزء من الماء من جهاز التخلص من الماء. يُعتقد أن جهاز التخلص من الماء غير القابل للذوبان لن يعمل عندما يكون الضغط منخفضًا. المرشح الذي نستخدمه هو من نوع ميكانيكي من شركة غانسو هونغفنغ، ويحتوي على كرة عائمة؛ فبمجرد دخول الماء، ترتفع الكرة العائمة وبالتالي يتم تصريف الماء. حتى بعد شرح الأمر بهذه الطريقة، لا يزال هناك موظفون لا يفهمون، لذا لا يبقى خيار سوى استخدام قطعة احتياطية، حيث يتم فتحها وإضافة الماء إليها، وعندما تطفو الكرة، يخرج الماء منها. هكذا يتم شرح الأمر حتى يفهمه جميع الموظفين فعليًا. منذ ذلك الحين، لم يعد هذا الصمام المنفصل يظل مفتوحًا أثناء عملية التبريد.
هذا يعتبر اختبارًا للصمامات. . . لقد رأيت جهاز التنفيس لأول مرة قبل بضع سنوات، عند فتحة تصريف خزان الهواء المضغوط، وبعد ذلك بحثت عنه لأفهم آلية عمله.
نعم، كل هذه التغييرات أمور طبيعية للغاية، وهي ضرورية أيضًا. عند التسخين باستخدام الأسطوانات، يدخل البخار من الأعلى ويخرج من الأسفل، أما عند التبريد فيدخل من الأسفل ويخرج من الأعلى. المنشور الذي نشرته في قسم الكيماويات الدقيقة يمكن أن يحقق ثلاث استخدامات. بالإضافة إلى التسخين بالبخار والتبريد بالماء البارد، يمكن أيضًا تحقيق التسخين بالمياه الساخنة دون استخدام مضخات، وذلك للمواد الحساسة لدرجات الحرارة المستخدمة في التفاعلات ذات درجات الحرارة المنخفضة. مجرد تغيير بعض الصمامات فقط.