Thread Content
تنص معايير قبول أعمال تركيب الأنابيب واللوائح الخاصة بالأنابيب الصناعية GB20801 على إجراء اختبار الضغط أولاً، ثم اختبار التسرب. لكن في لوائح مراقبة سلامة الغلايات TSG G001، يُطلب إجراء اختبار التسرب أولاً على أنابيب الزيت الحراري، ثم اختبار الضغط. إذًا، ما هي المعايير التي يجب اتباعها في فحص أنابيب غرفة الغلايات التي تستخدم وقودًا حيويًا؟
سوء فهم. ليس أولاً إجراء اختبار الإحكام، ثم إجراء اختبار الضغط. غلايات الحامل العضوي، يجب إجراء اختبار الإحكام الهوائي أولاً عند استخدام الحامل العضوي في اختبارات الضغط السائل، وذلك بهدف منع حدوث تسريبات كبيرة في الحامل العضوي أثناء اختبارات الضغط السائل، مما قد يؤدي إلى خسائر. إذا كان الاختبار يتم باستخدام الماء، فلا يوجد هذا الشرط.
نعم، لكن لم يُذكر في الأنابيب الصناعية أنه يجب إجراء اختبار الضغط الهوائي بعد اختبار الضغط المائي، بل ذُكر أنه يجب إجراء اختبار الضغط الهوائي بعد اختبار الضغط، وهو أمر غير مرتبط بذلك الاختبار.
وفقًا لمعايير القبول الإنشائية، بغض النظر عن نوع اختبار الضغط الذي تجريه، يجب إجراء اختبار الختم الهوائي فقط بعد الحصول على النتائج الإيجابية
اختبارات الضغط، بما في ذلك الضغط الهيدروليكي والضغط الهوائي، والضغط المائي هو نوع من الضغط الهيدروليكي. يُشترط إجراء اختبار الختم الهوائي أولاً، فقط عند إجراء اختبار الضغط باستخدام وسيط عضوي ساخن (مثل زيت التوصيل الحراري). الهدف من اختبار الختم هو فحص مدى ختم النظام ; اختبار الضغط هو اختبار لللحامات، يهدف بشكل أساسي إلى فحص المتانة وجودة اللحام.
أود طرح سؤال: هل لا يمكن إجراء هذين التجربتين معًا؟ يبدو أنه يمكن دمجها