مشكلة قياس درجة الحرارة بواسطة المقاومات الحرارية
Thread Content
استخدام جهاز القياس المتعدد لقياس قيمة MV لدرجة الحرارة في الموقع باستخدام المقاومات الحرارية يعطي فقط قيمة E(t,t1). ما هو قيمة t المجهولة؟ ت1 هي درجة الحرارة في بيئة صندوق التوصيل الميداني. يتم تمديد الأسلاك التعويضية إلى غرفة التحكم، كما يجب أخذ درجة حرارة البيئة t2 عند خزانة الأجهزة في الاعتبار. ما هي طريقة الحساب باستخدام جدول تصنيف الأزواج الكهربائية؟E(t,0)=E(t,t1)+E(t1،0)
يتم حساب قيمة E(t,t1) باستخدام جهاز القياس، أما قيمة E(t1،0) فيتم الحصول عليها من الجداول. بعد الحصول على النتائج، يمكن استخدام الجداول لمعرفة قيمة درجة الحرارة t. أما بالنسبة لـ t2، فلا يوجد له أي معنى؛ إذا أردنا استخدام t2، فيجب قياس قيمة E(t,t2). الصيغة كما هي، لكن يتم استبدال t1 بـ t2 فقط.