أي سيد عظيم، يمكنك توجيهي حول كيفية تصميم وحساب كمية الماء المستخدمة في أبراج رش تبريد الغازات؟ هل يتم ذلك بناءً على نسبة الغاز إلى السائل؟
لا يمكن الاعتماد ببساطة على نسبة الغاز إلى السائل، بل هناك حاجة أيضًا إلى حساب ثابت للحرارة
حاليًا، تم تصميم أبراج الرش في شركتنا بناءً على حسابات التوازن الحراري، وبناءً على كمية الطاقة الحرارية التي يجب سحبها لتبريد الغازات، فإن كمية المياه المطلوبة للتبريد صغيرة جدًا. لكن في الواقع، فإن الحمل الحراري لأبراج التبريد المستخدمة في أجهزتنا كبير جدًا، ولا نفهم كيف تم تصميمها بهذه الطريقة
أدخل المعاملات، معاملات التصميم والمعاملات المحسوبة فعليًا
مشروع يتم تصميمه حاليًا، بكمية غازات العادم 100,000 متر مكعب/ساعة، وبكثافة 1.3 كجم/متر مكعب، ودرجة حرارة الغاز عند دخول البرج 45 درجة مئوية، مع الحاجة إلى خفض الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية لتصبح 35 درجة مئوية عند الخروج من البرج. أما درجة حرارة الماء المستخدم في التبريد عند دخول البرج فهي 32 درجة مئوية، وعند الخروج فهي 40 درجة مئوية. استنادًا إلى هذه الحسابات، فإن الكمية المطلوبة من الماء تبلغ 41.4 متر مكعب/ساعة فقط، لكننا نستخدم حاليًا برج تبريد بسعة 800 متر مكعب/ساعة استنادًا إلى مشاريع سابقة، أرجو الإرشاد
من النظرة الأولى، فإن فرق درجة الحرارة لنقل الحرارة صغير جداً. انتبهوا: عند انخفاض درجة حرارة الغازات الناتجة عن التشغيل بمقدار 10 درجات مئوية، ما هي درجة حرارة الماء المستخدم في التبريد عند دخوله وخروجه من البرج؟ إذا كان الفرق في درجة الحرارة صغيرًا، فإن كمية الماء المستخدمة في الدورة يجب أن تكون كبيرة.
في الواقع، فرق درجات الحرارة أثناء تشغيل نظام المراقبة DCS صغير جدًا. وإذا تم تقليل كمية الماء المستخدم في عملية الرش، فهناك قلق من أن مساحة الرش لن تكون كافية. التصميم الحالي لبرج الرش هو DN4600، فكيف يمكن التأكد من أن قطر هذا البرج كافٍ لتوفير كمية الماء اللازمة لعملية الرش؟ أرجو الإرشاد
يمكن الرجوع إلى خوارزمية مبادل التبريد، فحساب التوازن الحراري غير مناسب.
استخدم البرامج للمحاكاة بنفسك، ليقوم مصنع قطع البرج بالتحقق منها. مع وجود فرق ضئيل في درجة الحرارة، لماذا لا يتم إعادة تدوير الماء الموجود في قاع البرج إلى أعلى البرج؟
من حيث السعرات الحرارية، فإن كمية الماء المطلوبة قليلة جدًا، لكن إذا لم يتم الحفاظ على نسبة مناسبة بين الغاز والسائل، فلن يكون من الممكن رش هذه الكمية الكبيرة من الغاز بشكل متساوٍ