هناك حاليًا مصنع من الفولاذ ذو الفئة ج، ولا توجد فيه مواد قد تسبب انفجارًا. ارتفاع المصنع 9 أمتار، وأرغب في بناء غرفة توزيع كهربائية على شكل جدار صلب في أحد أركان المصنع. هل هذا ممكن؟ لم أجد أي معايير ذات صلة، أرجو من الجميع تقديم الإجابة، شكرًا
لدينا مبنى من الفئة ج لمعالجة المياه المستعملة، وغرفة التوزيع موجودة في أحد الزوايا
آها، يا صديق البحر! يجب أن تكون المعايير التصميمية المناسبة هي المذكورة في البند 2.03 من معيار “GB 50053-2013 لمعايير تصميم محطات التحويل ذات الجهد 20 كيلوفولت وأقل”. وبالنسبة لمحطات التحويل التي تحتوي على محولات زيتية، فلا ينبغي تركيبها داخل المباني ذات درجة مقاومة الحريق من الدرجة الثالثة أو الرابعة ; عندما يتم وضعه في مبنى ذو درجة حماية من الحريق من الدرجة الثانية، يجب على المبنى اتخاذ تدابير وقائية محلية ضد الحريق. ووفقًا للمعايير الأخرى، مثل المادة 4.3.1 من معيار “GB 50054-2011 لتصميم أنظمة التوزيع ذات الجهد المنخفض”, يجب ألا تكون درجة مقاومة الحرارة للعناصر الإنشائية في غرف التوزيع أقل من الدرجة الثانية، بينما يجب ألا تكون درجة مقاومتها في الأجزاء الأخرى أقل من الدرجة الثالثة. عندما يكون غرفة التوزيع مجاورة لأماكن أخرى، يتم تحديد درجة مقاومة النار للباب وفقًا لأعلى درجة مقاومة للنار بين الاثنين. المادة 3.2.6 من معيار “GB 50016-2014 لمعايير الوقاية من الحرائق في تصميم المباني”: يجب أن يكون مستوى مقاومة الحريق في غرف التحكم في المحولات المغمورة بالزيت، وغرف أجهزة التوزيع عالية الجهد، على الأقل من الدرجة الثانية. أما باقي متطلبات التصميم الخاصة بمكافحة الحرائق، فيجب أن تتوافق مع معيار “GB 50229-2006 لمعايير الوقاية من الحرائق في تصميم محطات توليد الطاقة الحرارية ومحطات التحويل”. لذلك، يمكن تركيبه في المباني من الفئة ج، والشرط الأساسي هو أن تلبي متطلبات مقاومة الحريق لغرفة التوزيع المعايير المذكورة أعلاه.
الدرجة الأولى مقبولة، والدرجة الثالثة بالطبع مقبولة أيضًا
الدرجة الأولى مقبولة، والدرجة الثالثة بالطبع مقبولة أيضًا