Thread Content
في القاعدة 5.2.22 المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية: كيف يمكن فهم إمكانية وضع خزانات السوائل القابلة للاشتعال من الفئة أ، التي سعتها أقل من 1000 متر مكعب، في منطقة المنشأة؟ ؟ ١. يحتوي منطقة المعدات على المباني الصناعية، فهل يمكن اعتبار ذلك بمثابة إمكانية وضع خزانات الفئة أ داخل هذه المباني؟ 2. إذا كان الشرط رقم 1 صحيحًا، فهل هذا يتوافق مع ما نصت عليه اللوائح: ألا يتجاوز حجم المخزن من النوع أ لكمية التي يمكن تخزينها خلال يوم وليلة؟ ; وكذلك، هل يوجد تناقض مع قاعدة البتروكيماويات 5.2.23 التي تنص على ألا يتم وضع مخازن المواد من الفئتين أ وب داخل المنشأة؟
يُقصد بالمنشأة عادةً منشأة الإنتاج، ووفقًا لأحكام معايير البتروكيماويات، فإن المنشأة هي مجموعة وحدات تصنيعية واحدة أو أكثر مرتبطة ببعضها البعض. وفقًا لتفسيري الشخصي، يمكن اعتبار الخزانات الصغيرة التي تلبي المتطلبات المحددة كأجهزة عادية، ولا حاجة لوضعها في منطقة الخزانات.
إنه 100 متر مكعب وليس 1000 متر مكعب. يُسمح بوضعه في منطقة الأجهزة، لم يُقل إنه يجب وضعه داخل المصنع. أي أن الخزانات التي تقل سعتها عن هذا الحد لا حاجة لتخصيص منطقة منفصلة لها، ويمكن وضعها داخل مساحة المنشأة نفسها ; لكن إذا أردت تركيبه داخل المصنع، فيجب أيضًا مراعاة المتطلبات الخاصة بقوانين البناء
يا بطل، هل يمكن اعتبار الهيكل الذي يكون مفتوحًا من جميع الجهات ولديه سقف فقط في الجزء العلوي مصنعًا؟ ؟ إذا لم نأخذ ذلك في الاعتبار، فهل يمكن وضع خزانات الفئة أ في داخل هذا الجهاز؟ (أي وضعها داخل إطار مفتوح)؟ ؟
أنا لا أفهم هذا جيدًا، يمكنك الرجوع إلى آراء الأشخاص أعلاه، لقد تعلمت أنا أيضًا*