تذبذب صمامات القيادة عند مدخل المروحة

2016-11-13View Original

Thread Content

الجهاز مزود بصمام توجيه لمدخل المروحة، وآلية تشغيل ذات تأثير مزدوج، وجهاز تحديد الموقع من شركة سيمنس. عندما يقوم المشغل بضبط درجة فتح الصمام، يحدث تذبذب كبير فيه، كما أن ضغط مخرج المروحة يُستخدم في نظام الأمان. الوضع ملح للغاية، أرجو من الجميع تقديم اقتراحاتهم
Reply #22016-11-13
قد لا يكون الموقع مناسبًا تمامًا، مما يؤدي إلى حدوث رنين؛ يمكن تعديل الزاوية بشكل مناسب لإبعاده عن هذه المنطقة
Reply #32016-11-13
يبدو أن السبب الرئيسي هو تعرض الشفرات القيادية للضغط بعد تشغيل المروحة، بالإضافة إلى ضعف قوة جهاز التنفيذ. ويحاول جهاز التحكم تصحيح الانحرافات، مما يؤدي إلى حدوث تذبذبات وزيادة في الحركة. ولا يوجد حل جيد في ظل عدم تغيير جهاز التنفيذ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.