ما أسباب عدم دقة التيار في موقع تشغيل المحرك، وكيف يمكن حلها؟
Reply #22016-11-15
بشكل عام، يكون سبب عدم دقة عرض التيار هو بُعد المحول الكهربائي عن مقياس التيار. الحلول: 1. استبدال مقياس التيار من نوع /5 والمحول الكهربائي بمقياس تيار من نوع /1 ومحول كهربائي آخر؛ فهذه الطريقة تسمح بعرض التيار بدقة، حيث يزداد المسافة الفعلية بمقدار 25 مرة; 2. استبدال المحولات ذات السعة الأكبر للإخراج، مثلاً من 10 فولت أمبير إلى 20 فولت أمبير أو أكثر، ويمكن لهذه الطريقة أن تُظهر قيمة التيار بشكل صحيح، حيث يزداد المقدار نظرياً بمقدار الضعف ; ٣. زيادة سمك الأسلاك، مثلاً من ١.٥ إلى ٢.٥؛ يمكن لهذه الطريقة أن تُظهر بشكل صحيح أن المسافة التي يقطعها التيار تزداد نظرياً بمقدار ١.٦٧ مرة ; ٤. إضافة مرسل تيار على جانب المحول الكهربائي لإرسال إشارات من نوع 4-20 مللي أمبير، واستخدام عداد تيار يقبل إشارات من نوع 4-20 مللي أمبير. من الناحية النظرية، لا توجد مشكلة في استخدام هذه الطريقة حتى على مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات أو أكثر.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.