مشكلة إغلاق الصمامات في الخط الرئيسي للإطفاء

2016-11-19View Original

Thread Content

هل يمكن تركيب صمام عكسي على الأنبوب الرئيسي لأنابيب الإطفاء؟ لم يتم العثور على المعايير المناسبة، لكني أعتقد شخصيًا أن صمام التوقف قد يواجه مشكلة، مثل تعطل آلية التوقف، مما يؤدي إلى عدم قدرة نظام الإطفاء على العمل في حالات الطوارئ؟
Reply #22016-11-19
لم أرَ من قبل صمامات وقف التدفق مثبتة على أنابيب الإطفاء، هل يمكن لصاحب الموضوع أن يرفع صورة؟
Reply #32016-11-19
خطوط الإطفاء دائرية، وهو ما يعادل نظام التزويد بالمياه المزدوج، إذن صمامات الحماية لا تفي بالمتطلبات!
Reply #42016-11-19
لم أرَ أيًا يحتوي على صمام عكسي، فما الذي يُعكس؟
Reply #52016-11-21
يجب تركيب صمام عكسي عند مخرج مضخة الإطفاء.
Reply #62016-11-21
معايير تنفيذ واختبار أنظمة الرش الأوتوماتيكي لإطفاء الحرائق GB50261-2005 4.2.3 عندما لا يوجد متطلبات في التصميم، يجب تركيب صمامات منع الرجوع ومقاييس الضغط على أنابيب خروج مضخات المياه المستخدمة في إطفاء الحرائق، كما يُفضل تركيب صمامات لتصريف المياه من أجل الفحص والاختبار; يجب أيضًا تركيب مقياس الضغط وصمام التخفيف على الأنبوب الرئيسي لخروج المياه في مجموعة مضخات إطفاء الحرائق ; يجب تركيب جهاز تخفيف الضغط عند تركيب مقياس الضغط. يجب تركيب صمام بين مقياس الضغط وجهاز التخفيف ; يجب أن يكون نطاق مقياس الضغط من 2 إلى 2.5 ضعف الضغط التشغيلي. ومن هنا، يمكن تركيبه في أنابيب الإطفاء.
Reply #72016-11-23
في شبكة أنابيب الإطفاء، يمكن تركيب صمامات منع الرجوع عند مخرج المضخة فقط، ولا حاجة لتركيبها على الأنابيب نفسها. يمكن تركيب صمامات الإغلاق في أجزاء مختلفة من الشبكة، وذلك حسب حجم نطاق الشبكة.
Reply #82016-11-24
الشرح في الطابق السابع كان واضحًا للغاية، لقد قمنا بتركيب صمام الإيقاف عند مخرج أنبوب مضخة المياه للإطفاء

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.