100 معلومة حول التشغيل الكهربائي، شاملة للغاية!

2016-11-24View Original

Thread Content

1. يجب ألا تتجاوز جهد الجزء الثابت في المولد الحد الأقصى وهو (110% من الجهد المحدد)، كما يجب ألا يكون الجهد الأدنى أقل من (90% من الجهد المحدد)، ويجب أن يلبي هذا الجهد متطلبات الجهد المستخدم في التشغيل داخل المصنع. 2. يجب أن تظل تردد العمل الطبيعي للمولد عند (50) هرتز، ويسمح بنطاق التغير فيه بين (±0.2) هرتز، كما يمكنه العمل بشكل مستمر وفقًا للسعة المحددة له. عند تغير التردد، يجب ألا تتجاوز تيارات الجزء الثابت وتيارات التحفيز بالإضافة إلى درجات حرارة كل جزء (القيم المحددة). 3. يُسمح بتغير جهد الجزء الثابت في المولد ضمن نطاق القيمة المحددة (±5%)، وعندما يكون معامل القدرة مساويًا للقيمة المحددة، فإن السعة الاسمية لا تتغير. أي أنه عندما يتغير جهد الجزء الثابت ضمن هذا النطاق، يمكن لتيار الجزء الثابت أن يتغير بشكل متناسب في الاتجاه المعاكس. لكن عندما يكون جهد المولد أقل من القيمة المحددة (95%) ; )، يجب ألا تتجاوز القيمة المسموح بها للتيار في الجزء الثابت على المدى الطويل القيمة الاسمية (105%). 4. يجب ألا تقل نقاوة الهيدروجين المستخدم في تشغيل المولد عن (96%)، كما يجب أن يكون محتوى الأكسجين أقل من (2%). 5. معامل القدرة المقنن للمولد هو (0.85). بالنسبة للمولدات التي لم يتم إجراء اختبارات على مرحلتها، فعند تفعيل وحدة تنظيم الإثارة في وضع التشغيل التلقائي، يُسمح بأن يكون معامل القدرة ضمن نطاق المرحلة المتأخرة (0.95–1) أثناء التشغيل المستمر ; عند تغير معامل القدرة، يجب ألا تتجاوز قيمة الطاقة الفعالة وغير الفعالة في ذلك المعامل نطاق منحنى الإخراج (P-Q) تحت ضغط الهيدروجين السائد في ذلك الوقت. 6. سرعة زيادة الحمل الفعال بعد توازي المولدات تعتمد على (التوربين البخاري)، أما سرعة زيادة الحمل التفاعلي فهي (غير محدودة)، ولكن يجب مراقبة تغيرات جهد الجزء الثابت. 7. يتم قياس مقاومة العزل لملفات دوار المولد باستخدام جهاز قياس الجهد (500 فولت)، ويجب ألا تقل قيمة العزل عن (0.5 ميجا أوم). 8. عندما يكون هناك عدم توازن في تيارات المحرك الثلاثية، فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى ظهور تيارات (الترتيب السلبي). 9. أثناء عملية رفع الجهد في المولد، يجب أن يرتفع جهد الطور الثلاثي للجزء الثابت (بشكل مستقر)، ولا ينبغي أن يتجاوز تيار الدوار القيمة عند (الحمل الصفري). 10. عند قياس العزل لمحركات الجهد 6 كيلوفولت، يجب استخدام جهاز قياس بالجهد (2500 فولت)، ويجب أن تكون مقاومة العزل الناتجة أكبر من (6) ميجاأوم. 11. في الظروف العادية، يُسمح للمحركات ذات الدوار القفصي بالبدء في العمل وهي باردة مرتين، على أن يكون الفاصل الزمني بين كل بدء تشغيل وآخر لا يقل عن 5 دقائق. كما يُسمح بالبدء في العمل وهي ساخنة مرة واحدة فقط. أما المحركات التي تُستخدم في حالات الطوارئ أو التي لا يتجاوز زمن بدء تشغيلها 2 إلى 3 ثوانٍ، فيُسمح لها بالبدء في العمل مرة إضافية. 12. بالنسبة لمقاومة العزل لمحركات التيار الكهربائي عالية الجهد بجهد 6 كيلوفولت، عند قياسها في نفس الظروف ودرجة الحرارة؛ إذا كانت القيمة المحصل عليها أقل من (1/3 إلى 1/5) من القيمة السابقة، فيجب التحقق من الأسباب. كما يجب قياس نسبة الامتصاص “R60/R15”، ويجب أن تكون هذه القيمة أكبر من 1.3. 13. يمكن للمحرك الكهربائي أن يعمل عند الجهد الاسمي، ضمن نطاق تغير في تردد التيار الكهربائي يبلغ (±1%)، دون أن يتغير أداؤه الاسمي. 14. يُسمح لمبرد المحول الرئيسي (في حالة التوقف التام) بالعمل عند الحد الأدنى للحمل المحدد، وإذا كان الحمل منخفضًا ولم تصل درجة حرارة الزيت في الطبقة العلوية من المحول إلى القيمة المحددة، فيُسمح بارتفاعها إلى تلك القيمة، لكن لا يجوز أن يتجاوز الوقت الأقصى لعمل المحول (60) دقيقة. 15. يجب ألا تتجاوز التيارات الثلاثة غير المتوازنة في المحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار نسبة (10%) من القيمة الاسمية، كما يجب ألا تتجاوز التيار في أي طور قيمته الاسمية. 16، بالنسبة لمحولات التبريد الذاتي بالزيت ومحولات التبريد بالهواء المُعالج بالزيت، فإن الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة الزيت في الطبقة العليا لا يجب أن يتجاوز (95) درجة مئوية، وعادةً لا ينبغي أن يتجاوز (85) درجة مئوية. ١٧: عند حدوث توصيل كهربائي في أحد نقاط الدائرة الثانوية لنظام الحماية من الغاز، يجب تغيير وضع نظام الحماية من الغاز إلى وضع (الإشارة). 18. في المحولات التي تعتمد على التبريد بالهواء مع تدوير الزيت بالقوة، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الزيت في الطبقة العليا منه (75) درجة مئوية، وفي أقصى الحالات لا يجب أن تتجاوز (85) درجة مئوية. 19. يجب ألا تتجاوز الجهد المطبق على المحول في الدائرة الأولية، في العادة، نسبة (105%) من القيمة المحددة لذلك الخط، وفي هذه الحالة يمكن للجانب الثانوي من المحول أن يتحمل التيار المحدد. 20. تستخدم محطات توليد الطاقة العادية نظام التوصيل ذو الحافتين، وفي الحالة الطبيعية يجب أن يكون هناك عنصر واحد على كل خط لضمان الاتصال بالأرض. أما المحول الرئيسي، فعادةً ما يتم توصيله بالأرض عبر قطعة توصيل خاصة، بينما يتم توصيل نقطة الوسط في المحولات الاحتياطية مباشرة بالأرض. 21. تحتوي خزانات التبديل ذات الجهد 6 كيلوفولت على أجهزة قفل ميكانيكية لمنع الأخطاء الخمسة، وعادةً ما يتم استخدام وظيفة القفل الميكانيكي الإجباري وهي: (عدم إمكانية تحريك مفتاح التبديل عندما يكون في وضع الإغلاق)، (عدم إمكانية دفع مفتاح الأرضة إلى وضع العمل عندما يكون مفتاح التبديل في وضع الإغلاق)، (عدم إمكانية إغلاق مفتاح الأرضة عندما يكون مفتاح التبديل في وضع العمل)، (عدم إمكانية فتح اللوح الخلفي لخزانة التبديل طالما أن مفتاح الأرضة غير مغلق). 22. بعد إغلاق جميع مفاتيح العزل، يجب التحقق من أن نقاط الاتصال (للأطوار الثلاثة) في حالة جيدة. 23، قبل إغلاق مفتاح الأرضة، يجب التأكد من أن مفاتيح الطاقة في جميع الجوانب المعنية في وضع (مغلق)، وذلك بعد التأكد من عدم وجود جهد كهربائي. ٢٤، في حالة فتح مفتاح القطع أثناء وجود تيار كهربائي، يجب إغلاقه بسرعة قبل انقطاع التيار؛ أما إذا انقطع التيار بالفعل، فيُمنع تمامًا إعادة فتحه. في حالة الإغلاق تحت الحمل، يُمنع تمامًا إعادة الفصل. 25. عند عدم وجود مفتاح في الدائرة، يمكن استخدام مفاتيح العزل لفصل/وصل تيار التوازن في الدائرة حيث لا يتجاوز الجهد 10 كيلوفولت والتيار (70 أمبير). 26. يجب ألا يتجاوز الجهد التشغيلي العادي لخطوط الكابلات نسبة (15%) من الجهد الاسمي للكابل. 27، في الظروف العادية، لا يُسمح بتشغيل المعدات الكهربائية بدون حماية، ويمكن في الحالات الضرورية إيقاف بعض أنواع الحماية، لكن لا يُسمح بإيقاف (الحماية الأساسية) في نفس الوقت ; يُمنع فتح أبواب خزانة أجهزة الحماية أثناء التشغيل، كما يُمنع استخدام أجهزة الاتصال (اللاسلكية) داخل غرفة أجهزة الحماية في غرفة التحكم المركزية. ٢٨. محركات الطاقة المنخفضة الجهد، سواء كانت تعمل بالتيار المتردد أو المستمر، والتي تعمل على جهد أقل من ٣٨٠ فولت؛ يتم قياس مقاومة العزل لها باستخدام جهاز قياس الجهد بجهد (٥٠٠) فولت. يجب ألا يقل مقاومة العزل للمحرك عن (0.5) ميجا أوم. 29. يعكس نظام الحماية من الحمل الزائد المؤقت للمولد مقدار تيار الجزء الثابت في المولد. 30. يعكس حماية الجهد الزائد لملفات الجزء الثابت للمولد قيمة (الجهد عند الطرفين). 31. يعكس نظام الحماية من التيار الزائد ذو الاتجاه السلبي لدى المولد، مقدار التيار في الجزء الثابت من المولد (التيار ذو الاتجاه السلبي)، وذلك لمنع حدوث ارتفاع درجة حرارة سطح الروتور. 32. العوامل الأربعة المحددة على منحنى P-Q للمولد هي (ارتفاع حرارة ملفات الجزء الثابت، ارتفاع حرارة ملفات الجزء الدوار، ارتفاع حرارة قلب الحديد عند طرفي الجزء الثابت، وحدود التشغيل المستقر). 33، حماية المولد من الطاقة العكسية، لحماية (التوربينات). 34، ترتيب تركيب سلك الأرض هو أولاً تركيب (طرف الأرض)، ثم تركيب (طرف الموصل). 35. في الظروف العادية للتشغيل، يتم تصنيف مواد العزل الكهربائي حسب أعلى درجة حرارة يمكنها التحمل أثناء العمل. 36، القيمة التي يُظهرها مقياس التيار المتردد تمثل القيمة (الفعالة) للتيار. 37، المسافة الآمنة لتجنب انقطاع التيار عن المعدات: يُحدد لجهد 6 كيلوفولت بـ (0.7) متر، ولجهد 110 كيلوفولت بـ (1.5) متر، ولجهد 500 كيلوفولت بـ (5) أمتار. 38. في محطات توليد الطاقة، يتم تمثيل تسلسل الأطوار في الحوامل الثلاثية بألوان ثابتة؛ حيث يُحدد استخدام اللون (الأصفر) للطور A، واللون (الأخضر) للطور B، واللون (الأحمر) للطور C. 39، تعتبر المعدات التي يكون جهدها الكهربائي على الأرض أقل من (250) فولت معدات منخفضة الجهد، ولذلك فإن نظام الطاقة في المصانع الذي يعمل بجهد 380 فولت يُعتبر أيضًا معدات منخفضة الجهد. 40، عند تشغيل المولد بشكل طبيعي، لا ينبغي أن يتجاوز فرق التيار في الأطوار الثلاثة للجزء الثابت نسبة (10%) من القيمة المحددة للجزء الثابت. ٤١. يعتمد مبدأ عمل نظام الحماية ذو التردد العالي على استخدام إشارات (تردد عالي) لمقارنة تيارات (الطور) عند طرفي الخط المراد حمايته. 42. عند ملاحظة ارتفاع حرارة مفاتيح العزل، يجب خفض الحمل على الجهاز حتى يتوقف عن التسخين، كما يجب تعزيز التهوية والتبريد في ذلك المكان؛ وفي حال كان التسخين شديداً، يجب إيقاف تشغيل الجهاز ثم معالجة الأمر. 43: عندما يصل الفرق في درجة الحرارة بين أعلى وأدنى درجات حرارة في طبقات أسلاك الجزء الثابت لمولد التبريد بالماء إلى (8) درجات مئوية، أو عندما يصل فرق درجة الحرارة في الماء الخارج من أنابيب توصيل أسلاك الجزء الثابت إلى (8) درجات مئوية، يجب إصدار تنبيه ومعرفة السبب، وفي هذه الحالة يمكن خفض الحمل. 44. عندما يصل الفرق في درجة حرارة أسلاك الجزء الثابت لمولد التبريد بالماء إلى (14) درجة مئوية، أو يصل الفرق في درجة حرارة الماء الخارج من أنابيب تغذية الجزء الثابت إلى (12) درجة مئوية، أو عندما تتجاوز درجة حرارة جهاز قياس درجة الحرارة داخل أي فتحة في الجزء الثابت (90) درجة مئوية، أو تتجاوز درجة حرارة الماء الخارج منه (85) درجة مئوية، فيجب، بعد التأكد من سلامة جهاز قياس درجة الحرارة، إيقاف التشغيل فورًا لتجنب وقوع حوادث خطيرة، وإجراء عملية غسيل عكسي والفحوصات اللازمة. ٤٥. في الدوائر التيارية المترددة، يمثل حاصل ضرب القيمة الفعالة للجهد في القيمة الفعالة للتيار كلاً من (القوة الفعالة) و(القوة غير الفعالة)، ونسمي ذلك (القوة الظاهرية). ٤٦، في الدوائر الكهربائية، التيار الذي يدخل إلى أحد العقد يساوي التيار الذي يخرج من ذلك العقد، وهذا هو قانون كيرشوف الأول. ٤٧، انطلاقاً من أي نقطة في الدائرة، وعند السير حول الدائرة مرة واحدة، فإن مجموع الزيادات في الجهد يساوي مجموع الانخفاضات في الجهد، وهذا هو قانون كيرشوف (القانون الثاني). ٤٨. من بين الطرق المختلفة لحساب الدوائر المعقدة، فإن طريقة (تيارات الفروع) هي الطريقة الأساسية. ٤٩. في الدوائر التفاعلية، يسبق الجهد التيار ; في الدوائر (السعوية)، يتأخر الجهد عن التيار. 50. في أنظمة الطاقة الكهربائية، يتم استخدام المحولات الموازية بشكل شائع لامتصاص الطاقة الزائدة (غير الفعالة)، وبالتالي خفض جهد النظام. 51. في الدوائر التيار المتردد ثلاثية الأطوار، فإن الجهد على الأسلاك في الدوائر المتصلة على شكل مثلث يساوي جهد الطور. 52. القدرة الكلية في دائرة تيار متردد ثلاثية الأطوار متماثلة تساوي (3) أضعاف القدرة لأحد الأطوار. 53، بالنسبة للدائرة الثلاثية المتماثلة المترددة، فإن جهد النقطة المحايدة يساوي (صفرًا). 54. في أنظمة الكهرباء، يُقصد بالدائرة القصيرة الاتصال غير الطبيعي بين (طور وطور) أو (طور والأرض)، عبر قوس كهربائي أو مقاومة منخفضة أخرى. 55، البطارية هي جهاز لتخزين الطاقة، يمكنه تحويل الطاقة (الكهربائية) إلى طاقة (كيميائية) لتخزينها ; أثناء الاستخدام، يتم تحويل الطاقة (الكيميائية) مرة أخرى إلى طاقة (كهربائية)، ويتم إطلاقها عبر الدائرة الخارجية. 56، يعتمد مقدار مقاومة الموصل ليس فقط على (الطول) و(المساحة العرضية) للموصل، بل أيضًا على (نوع المادة) المكونة للموصل ودرجة الحرارة. 57، في الدائرة المغلقة، يعتبر الجهد شرطًا لتوليد التيار، ويعتمد مقدار التيار على كل من قيمة (المقاومة) في الدائرة وقيمة (الجهد على الطرفين). 58، في الدائرة المتسلسلة، يكون توزيع الجهد على طرفي الحمل (متناسبًا) مع قيمة مقاومة كل حمل ; في الدوائر المتوازية، يتناسب توزيع التيارات في كل فرع عكسيًا مع قيم مقاومات كل فرع. 59، عندما يتغير (التيار) داخل الملف، ينشأ جهد كهربائي (حثي) عند طرفي الملف. 60، عندما يمر التيار الكهربائي عبر الموصل، فإن اتجاه القوة الكهرومغناطيسية التي يتعرض لها الموصل في المجال المغناطيسي يتحدد وفقًا لـ (قاعدة اليد اليسرى)، أما اتجاه الجهد الكهربائي المستحث الناتج عن حركة الموصل داخل المجال المغناطيسي، فهو يتحدد وفقًا لـ (قاعدة اليد اليمنى). 61، عدد المرات التي يتغير فيها التيار المتردد بشكل دوري في كل ثانية يُسمى (التردد)، ويُرمز له بالحرف (f)، أما وحدة قياسه فهي (الهرتز)، ويُرمز لها بالرمز (Hz). 62، القيمة اللحظية القصوى التي يصل إليها التيار المتردد الموجب خلال دورة واحدة، تُسمى قيمة (الذروة) للتيار المتردد، وتُعرف أيضًا بالقيمة الأمبيرية أو القيمة القصوى. ٦٣، القيمة الفعالة للتيار المتردد تساوي القيمة القصوى مقسومة على (√2). 64. في الدوائر الكهربائية المكونة من مقاومات ومحاثات ومكثفات، فإن عنصر (المقاومة) وحده هو الذي يستهلك الطاقة الكهربائية، بينما يقوم كل من عنصري (المحاثة) و(المكثف) بتبادل الطاقة دون استهلاكها. 65. طريقة التغذية بالتوصيل النجمي دون سحب النقطة المحايدة هي نظام (ثلاثة أطوار وثلاثة أسلاك)، وعلاقة التيارات فيه هي أن تيار السلك يساوي (تيار الطور). 66. كلما زاد تيار الكهرباء الذي يمر عبر الملف، كان المجال المغناطيسي الناتج أقوى، وكلما زاد عدد خطوط القوة المغناطيسية التي تمر عبر الملف. 67، يمكن للملفات التي تحتوي على تيار كهربائي أن تولد مجالًا مغناطيسيًا، ويكون (قوة) هذا المجال متناسبًا (طرديًا) مع حجم التيار الكهربائي الذي يمر عبر الأسلاك. 68، الجهد بين أطراف المرحلة الثلاثية يُسمى (جهد الخط) ; الجهد بين الأطراف والنقطة المحايدة هو (جهد الطور) ; في الدوائر المتماثلة ذات الاتصال النجمي، يساوي جهد الأسلاك قيمة (√3) ضعف جهد الطور. 69، السبب الرئيسي لحدوث قصر كهربائي في الأنظمة الكهربائية هو تلف (العزل) في الأجزاء المسؤولة عن نقل التيار الكهربائي في المعدات الكهربائية. 70. الأضرار الناتجة عن الدائرة القصرية على الأجهزة الكهربائية تتمثل بشكل رئيسي في: (1) التأثير الحراري للتيار الذي يؤدي إلى احتراق الجهاز أو تلف عزله ; (2) (القوة الكهربائية) تتسبب في تشوه وتدمير المعدات الكهربائية. 71. يجب أن تتمتع المعدات الكهربائية والموصلات بقوة (ميكانيكية) كافية لتحمل قوى التيار الناتجة عن حدوث قصر كهربائي، بالإضافة إلى امتلاكها لخصائص حرارية كافية لضمان الاستقرار. 72، المحول هو جهاز يعمل وفقًا لمبدأ (الحث الكهرومغناطيسي)، حيث يقوم بتحويل جهد وتيار التيار المتردد إلى جهد وتيار ذوي (تردد) مماثل، لكن بقيم (مختلفة). ٧٣، مبدأ المحرك الكهرومغناطيسي يكمن في أن تدفق تيارات كهربائية مترددة متماثلة ثلاثية الأطوار داخل ملفات الجزء الثابت يؤدي إلى توليد مجال مغناطيسي دوار. وتقوم خطوط القوة المغناطيسية لهذا المجال بقطع الأسلاك الموجودة على العضو الدوار، مما يؤدي إلى توليد تيار كهربائي. ونتيجة للتفاعل بين المجال المغناطيسي للجزء الثابت والتيار الكهربائي في العضو الدوار، يتم توليد عزم كهرومغناطيسي يجعل العضو الدوار يدور. 74. يتم استخدام موصلات تحويلية لربط أسلاك النحاس والالومنيوم؛ فإذا تم الربط مباشرة، فإن هناك (فرق جهد) بين أسلاك النحاس والالومنيوم. وإذا وجدت رطوبة عند نقطة الربط، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث عملية (التأين) وبالتالي ظاهرة التآكل الكهربائي. 75، بالقرب من خطوط نقل الكهرباء، عند وضع مواد عازلة في تلك المنطقة، يتم توليد شحنات كهربائية (مستحثة)، ويُطلق على هذه الظاهرة اسم التحفيز الكهروستاتيكي لخطوط نقل الكهرباء. 76، سلفيد الكبريت السداسي (SF6) هو غاز عديم اللون وعديم الرائحة وغير قابل للاشتعال، وخصائصه مستقرة للغاية. 77، تعمل بطاريات الطاقة في محطات التوليد كمصدر للطاقة المستمرة لأغراض (التحكم) و(الحماية)، وتتميز باستقرار الجهد وموثوقية التغذية بالطاقة. 78، المادة النشطة في اللوحة (الموجبة) للبطارية هي ثاني أكسيد الرصاص، أما المادة النشطة في اللوحة (السلبية) فهي الرصاص الإسفنجي. 79، سعة مجموعة من البطاريات هي 1200 أمبير/ساعة، وإذا تم تفريغها بتيار قدره 100 أمبير، فإن مدة التزويد بالطاقة ستكون (12 ساعة). 80. في الظروف العادية، تتحمل الأجهزة الكهربائية فقط جهدها (التصميمي)، أما في الظروف الاستثنائية، فيمكن أن يرتفع الجهد بشكل كبير؛ وهذا الارتفاع الخطير على عزل الأجهزة الكهربائية نسميه (الجهد الزائد). 81، في نظام الطاقة الكهربائية، يُطلق على الجهد الزائد الخارجي أيضًا اسم الجهد الزائد (الجوي)، ويمكن تصنيفه حسب شكل الجهد الزائد إلى: جهد البرق (المباشر)، وجهد البرق (المستحث). 82. في أنظمة الطاقة الكهربائية، يمكن تقسيم الجهود الزائدة الداخلية حسب أسباب حدوثها إلى: الجهد الزائد (التشغيلي)، والجهد الزائد (بسبب التفريغ الأرضي القوسي)، والجهد الزائد (الناتج عن الرنين الكهرومغناطيسي). 83. تحتوي مقاييس الميجا أوم على ثلاثة أطراف للتوصيل وهي L، E، G، وتعني كالتالي: L (الخط)، E (الأرض)، G (الحماية). 84، عند قياس مقاومة العزل للأجهزة الكهربائية، يتم عادةً تحديد مدى تأثر العزل بالرطوبة من خلال قياس نسبة الامتصاص؛ فعندما تكون نسبة الامتصاص أكبر من 1.3، فهذا يعني أن العزل في حالة جيدة ; عندما يقترب من 1، فهذا يعني (تبلل العزل). 85. رأس الجهاز في جهاز القياس المتعدد هو المكون الرئيسي فيه، وهو عبارة عن أميتر تيار مستمر (كهربائي مغناطيسي) ذو حساسية عالية. 86. الغرض من المقسم هو: في الحالات الطبيعية، أن يقوم بتوصيل أو فصل الدائرة الكهربائية ; عند حدوث عطل، يمكنه قطع التيار المعيب تلقائيًا، وعند الحاجة يمكنه إعادة الاتصال تلقائيًا، مما يؤدي إلى أداء دور في كل من المراقبة والحماية. 87، وظيفة الزيت داخل المقطع الكهربائي هي (إطفاء الشرارات) و(العزل). 88. وظيفة مفتاح العزل عالي الجهد هي: (1) توصيل أو فصل دوائر الأحمال المسموح بها ; (2) توفير نقطة فصل واضحة لضمان سلامة الأشخاص ; (3) التبديل بين أوضاع التشغيل بالتعاون مع (القاطع الكهربائي). 89. يتكون عزل مفتاح القطع ذو الجهد العالي بشكل أساسي من: (العزل عن الأرض) ; (الكسر) عازل. 90. يجب أن تلبي الدوائر الرئيسية لمحطات توليد الكهرباء متطلبات الأمان والموثوقية، بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام وسهولة الصيانة. 91. القيمة الاسمية للجهد الثانوي لمحولات الجهد عادة ما تكون (100) فولت، والقيمة الاسمية للتيار الثانوي لمحولات التيار عادة ما تكون (5) أمبير. 92. يتميز المواد العازلة بخصائص (عازلة) جيدة، أي أن لها مقاومة عازلة عالية وقوة تحمل للجهد الكهربائي. 93. يصنف الناس المواد الموجودة في الطبيعة، حسب قدرتها على التوصيل الكهربائي، إلى ثلاث فئات: (الموصلات) و(أشباه الموصلات) و(العوازل). 94. عندما يقترب جسمان مشحونان من بعضهما، فإنهما يتأثران بقوة؛ وعندما يقترب جسمان ذوا شحنة متشابهة، فإن تأثير القوة يكون (التنافر) ; عند اقتراب الأجسام ذات الشحنات المتعاكسة، يكون التأثير (التجاذب المتبادل). ٩٥، عندما يتدفق التيار في كل من الملفين من نهاية ثابتة أو إليها، فإن الشحنة المغناطيسية الناتجة عنهما تزداد بعضها البعض، وفي هذه الحالة يُطلق على النهايتين اسم (النهايات ذات الاسم نفسه). 96، مقاومة السعة التي يُظهرها عنصر الكاباسيتور أمام التيارات (عالية التردد) ضئيلة جدًا، بينما بالنسبة للتيار المستمر يمكن اعتباره مفتوحًا، ولذلك فإن الكاباسيتور يؤدي دورًا في عزل التيار المستمر في هذا الدائرة. 97، وحدة القوة الفعالة هي (واط)، ووحدة القوة غير الفعالة هي (فاراد)، أما وحدة القوة الظاهرية فهي (فولت أمبير). 98. في الدائرة أحادية الطور، يساوي القدرة الظاهرية حاصل ضرب القيمة الفعالة للجهد في القيمة الفعالة للتيار. ٩٩، من أجل زيادة التيار الكهربائي الذي يمكن أن تتحمله الأسلاك الرئيسية، يتم استخدام عدد أكبر من الأسلاك المتوازية لحل هذه المشكلة. لكن كلما زاد عدد الأسلاك المتوازية، كان توزيع التيار أقل توازنًا؛ حيث يكون التيار الذي يمر عبر الأسلاك الوسطى أقل، بينما يكون التيار الذي يمر عبر الأسلاك الجانبية أكبر. 100، يمكن تصنيف المقاطعات حسب وسط إطفاء الأشعة الكهربائية إلى: مقاطعات ذات وسط غازي، ومقاطعات ذات وسط سائل، ومقاطعات فراغية، وغيرها. المصدر: بايدو وينكو
Reply #22016-11-25
هذا مفيد جدًا، شكرًا على المشاركة....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.