هل يلزم إجراء فحص سطحي لفلانجات اللحام ذات العنق؟

2016-11-28View Original

Thread Content

في عملية فحص الخزانات تحت الضغط، يُشترط استخدام أجهزة لإجراء فحوصات إشعاعية محلية، وتنص المواصفات على ذلك بالنسبة للأنابيب من نوع DN
Reply #22016-11-28
تنص المعايير على أنه بالنسبة لـ DN
Reply #32016-11-28
تنص المعايير على أنه بالنسبة لـ DN
Reply #42016-11-28
وفقًا للمعيار TSG21-2016، يجب إجراء فحص سطحي لوصلات اللحام من الفئتين A وB التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة، أما في الحالات الأخرى، فيتم تحديد ذلك من قبل المصمم
Reply #52016-11-28
شكرًا على الرد! وسط التشغيل لهذا الجهاز هو الأكسجين، وهو لا يعتبر وسطًا خطيرًا للغاية أو شديد الخطورة، لذا يمكن عدم إجراء اختبارات عليه.
Reply #62016-11-28
شكرًا على الرد! أنا المسؤول عن مراجعة الرسومات، وفي حال عدم وجود متطلبات قياسية، يجب على المصمم إلغاء هذا البند (لا حاجة لرفع متطلبات الفحص)
Reply #72016-11-28
في العديد من الأماكن، لا توجد متطلبات، فيصبح المستوى الجودي مرتفعًا للغاية. . . لذلك، فإن متطلبات التصميم هذه مناسبة وضرورية.
Reply #82016-11-28
في العديد من الأماكن، لا توجد متطلبات، فيصبح المستوى الجودي مرتفعًا للغاية. . . لذلك، فإن متطلبات التصميم هذه مناسبة وضرورية.
Reply #92016-11-28
بالنسبة لوصلات اللحام من الفئة B للأنابيب التي يقل قطرها عن DN250، فإن معيار GB150 لا ينص على شيء بخصوص ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا حاجة إلى إجراء فحوصات غير تدميرية. عدم إجراء اختبار RT على هذا النوع من اللحامات وإجراء اختبار MT فقط، لا يُعتبر طلبًا مبالغًا فيه. بما أن التصميم قد وضع متطلباته، فما المشكلة في تنفيذها؟
Reply #102016-11-28
لا توجد مشكلة في فحص الغبار المغناطيسي، كما أنه لا يزيد من التكاليف، ويتم تنفيذه وفقًا للمتطلبات التقنية. أريد فقط معرفة ما إذا كانت هناك معايير ذات صلة تفرض شروطًا لفحص السطح في مثل هذه الموصلات
Reply #112016-11-28
لأن الرسومات الخاصة بوحدتنا تتم تعديلها باستمرار على أجهزة مشابهة، ولا يفهم الكثيرون فكرة التصميم الأصلية، ولا يعرفون سبب القيام بهذا

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.