خزان ذو قبة - الضغط التصميمي - ضغط الاختبار

2016-11-28View Original

Thread Content

مؤخرًا، كنت أعمل على مشروع تحديث خزانات ذات قبة بسعة 5000 متر مكعب، ولاحظت أن ضغط التصميم لدى العديد من هذه الخزانات هو ضغط إيجابي يبلغ 1960 باسكال، وضغط سلبي يبلغ 490 باسكال. أود أن أعرف ما هو الأساس الذي تم اعتماده لتحديد هذه القيم؟ كما يتعين تحديد قيم الضغط الإيجابي والسلبي للاختبار على حدة.
Reply #22016-11-29
يتم تحديد الضغط المطلوب لتصميم خزانات التخزين تحت الضغط الجوي وفقًا للمعيار GB50341، وهو معيار تصميم الخزانات الفولاذية الأسطوانية العمودية الملحومة. يتم اعتماد قيمة -50 إلى 200 مم كقيمة أساسية للضغط، حيث أن 1 مم من عمود الماء يعادل 9.8 باسكال، أي أن 50 مم تعادل -490 باسكال، بينما 20 مم تعادل 1960 باسكال:$
Reply #32016-11-29
حسنًا، شكرًا. لم أجد البنود المحددة أبدًا. هل يمكن معرفة كيفية تحديد ضغط الاختبار؟ هل يتم أخذ ضعف قيمة 1960، أم أخذ 1.1 ضعف قيمة 1960؟ :D
Reply #42016-11-29
املأ الماء مباشرة لاختبار التسرب، وليس حسب أضعاف الضغط المصمم. انظر إلى GB50341، البند 3.01
Reply #52016-12-12
يتحدد الضغط الإيجابي والسلبي للتصميم بناءً على الضغط التشغيلي لصمام التنفس المثبت على الخزان. يجب أن يتم اختبار الضغط والطرق المستخدمة وفقًا للمواصفات المذكورة في A.5.1 وB.6.1 وB.6.2 من معيار GB/T50341-2014، أما اختبار تحمل الماء فيجب أن يتم وفقًا لمتطلبات الفقرة 7.4 من معيار GB50128-2014.
Reply #62016-12-13
-من 50 إلى 200 مم من عمود الماء، وعادةً ما يتم اختيار ضغط فتحات الأمان في خزانات السطح العائم وفقًا لهذا الضغط في تخصصنا في التخزين والنقل. أما في معايير القبة، فلم يتم العثور على هذه المادة أيضًا. لكننا في الماضي صممناه وفقًا لهذا الضغط، لماذا تسأل؟
Reply #72016-12-16
يمكن الاطلاع على شرح مواد GB50341-2003، البند 3: الأحكام العامة، الجدول 1، المادة 5

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.